消火栓和喷淋系统合用1套稳压设施时启动哪种消防泵?
kanheke
kanheke Lv.2
2007年01月28日 10:29:38
只看楼主

消火栓和喷淋系统合用1套增压稳压设施时,设置启动消防泵时,该消防泵是消火栓泵还是喷淋泵?还是二者同时启动?请各位同仁们指教!!!

消火栓和喷淋系统合用1套增压稳压设施时,设置启动消防泵时,该消防泵是消火栓泵还是喷淋泵?还是二者同时启动?
请各位同仁们指教!!!
免费打赏
小小法师
2007年01月28日 16:14:55
2楼
喷淋泵先启动。因为喷淋泵在大于一个喷头的水量时开始启动,而消火栓要在大于等于5L/s时才启动。
回复
colinxia
2007年01月28日 17:57:28
3楼

受教了
回复
yanglan
2007年01月29日 19:23:28
4楼
我认为合用稳压泵时,由于两者的压力要求不一样,有可能通过减压阀后分别控制, 这样的话两者的压力开关的设定值是不一样的,
回复
rawotto
2007年01月30日 10:24:22
5楼



消防泵不会自动启动吧!

系统组件中哪个可以引发消防泵自动启动?
回复
kanheke
2007年02月23日 18:28:14
6楼
增压稳压设备通过电节点压力表联动消防泵
回复
zw7758851314
2007年02月24日 22:00:38
7楼
应该是两者,对吗?
回复
zhaoxin
2007年07月16日 11:12:11
8楼
消火栓与自动喷水系统合用增压稳压设备时,达到设定压力P2时,向消防控制室或消防泵房发出启动消防泵的报警信号,由消防控制室或消防泵房根据消火栓或自动喷水系统发出的其他信号分别启动消火栓消防泵或自动喷水消防泵。也就是说合用时不能直接启动消防主泵,而只是发出要求启动消防主泵的报警信号,经确定其他信号后再启动消防主泵。而单独的消火栓或自动喷水增压稳压设备可直接根据压力P2启动水泵。
回复
gpechj02
2007年07月16日 20:02:40
9楼
起动消火栓泵就行了。喷淋的喷头如果喷水了,报警阀会起泵的。如果火灾初期先用消火栓灭火,系统压力下降到PS2,此时喷头有可能没喷水,这个时候起动喷淋泵后果不堪设想。
回复
fly-xiang
2007年07月17日 10:24:13
10楼
如果合用,稳压泵的扬程流量按什么取?
回复
waiting119
2007年07月17日 18:30:18
11楼
报警阀启喷淋泵,正解。
回复

相关推荐

APP内打开