丙类物品的冷库需要做消火栓或者喷淋吗
liuxingdeguiji
2016年07月07日 14:41:47
只看楼主

小弟是一个新手,很少做工业项目,有一个淀粉生产加工厂,冷库里面存放粉丝,算是丙类物品吧,他的建筑面积大于1500平,请问这种情况下需要做喷淋吗?还有消火栓需要怎么设置啊?急求!急求!急求!急求!急求!

小弟是一个新手,很少做工业项目,有一个淀粉生产加工厂,冷库里面存放粉丝,算是丙类物品吧,他的建筑面积大于1500平,请问这种情况下需要做喷淋吗?还有消火栓需要怎么设置啊?急求!急求!急求!急求!急求!
沙漏不漏沙
2016年07月08日 09:56:21
2楼
建议你查一下《冷库设计规范》GB50072-2010,详见第8.3.6,规定的很详细。
回复
liuxingdeguiji
2016年07月11日 11:26:49
3楼
好的,谢谢大师
回复
liuxingdeguiji
2016年07月11日 11:29:34
4楼
您好,规范那一条说的是在冷库温度在0度以上的情况吧?0度以下的是不是就不用考虑了?
回复
安穆明weibo
2016年07月11日 11:37:46
5楼
liuxingdeguiji 发表于 2016-7-11 11:29 您好,规范那一条说的是在冷库温度在0度以上的情况吧?0度以下的是不是就不用考虑了?冷库一般要做到零度以下么?
回复
liuxingdeguiji
2016年07月11日 11:59:04
6楼
这个甲方说是做到零下十几度,这样是不是就不用了?
回复
我是水木年华
2016年07月11日 12:10:08
7楼
谢谢分享!谢谢分享!
回复
liuyek
2017年03月13日 13:55:25
8楼
安穆明weibo 发表于 2016-7-11 11:37 冷库一般要做到零度以下么?规范上不是说4度以下要设计干式或预作用自动喷水系统吗?