建筑给排水消防设计(消火栓系统、喷淋系统)
酷酷滴小叶
2018年06月04日 15:32:39
只看楼主

一、室内消火栓系统 作为最常用的灭火设施,室内消火栓系统通常由高位消防水箱、供水管网、消火栓箱、消防水泵、水泵接合器、消防水池、稳压装置、消防水带、水枪等组成。本章主要介绍了其背景和概况,并将其分类为高压系统、低压系统和临时高压系统。重点为6大系统计算:消防用水量计算、高位消防水箱、管网管径计算、消防泵计算、消防水池计算、稳压泵计算。最后为设置要求。

一、室内消火栓系统

作为最常用的灭火设施,室内消火栓系统通常由高位消防水箱、供水管网、消火栓箱、消防水泵、水泵接合器、消防水池、稳压装置、消防水带、水枪等组成。本章主要介绍了其背景和概况,并将其分类为高压系统、低压系统和临时高压系统。重点为6大系统计算:消防用水量计算、高位消防水箱、管网管径计算、消防泵计算、消防水池计算、稳压泵计算。最后为设置要求。

100.png

101.png

102.png

二、自动喷淋给水系统设计消防自动喷淋系统由洒水喷头、报警阀组、水流报警装置(水流指示或压力开关)等组件,以及管道、供水设施组成,并能在发生火灾时喷水的自动灭火系统。重点计算有:消防用水量计算、高位消防水箱、管网简算、消防泵计算、消防水池计算、水力计算。设置要求有:系统选型、喷头布置、系统组件设置要求、减压设置、水泵接合器要求。

104.webp.jpg

三、消防水池与泵房计算

消防水池是人工建造的供固定或移动消防水泵吸水的储水设施。本章主要有4大步骤:看图示/现场、参数计算、规范要求、设计方法与总结。

四、消防泵停泵水锤计算水锤又名水击,指给水泵在起动和停止时,水流冲击管道,产生的一种严重水击,形成水锤效应。水锤具体表现为水(或其他液体)输送过程中,由于阀门突然开启或关闭、水泵突然停止、骤然启闭导叶等原因,使流速发生突然变化,同时压强产生大幅度波动。本章主要介绍水锤概念、规范要求、水锤计算、消除措施。

江海之士
2018年06月09日 15:01:28
2楼
学习了,谢谢分享
回复
蒋以华
2018年06月09日 21:24:25
3楼
建筑的给排水,就是不一样!!!
回复
chinafoxno1
2018年06月12日 13:47:29
4楼
学习一下 !
回复
musa1989
2019年01月04日 11:22:37
8楼
后面好像缺内容啊
回复
警员编号9527
2019年05月07日 17:23:14
11楼
看不清啊
回复

相关推荐

APP内打开