消火栓系统和喷淋系统能不能共用一套稳压设施?
zhujt1
zhujt1 Lv.2
2016年12月09日 00:15:56
只看楼主

各位大神,消火栓系统和喷淋系统能不能共用一套稳压设施?

各位大神,消火栓系统和喷淋系统能不能共用一套稳压设施?
安穆明weibo
2016年12月09日 09:04:13
2楼
可以,图集98S205里有选型的设备。~~~~~但常规做法是每个系统用一个增压稳压设备,
回复
gzh6308
2016年12月09日 09:16:41
3楼
木问题,木问题


回复
cysd118
2016年12月09日 11:19:46
4楼
合用一套没有问题啊
回复
给排水设计佬
2016年12月09日 12:22:09
5楼
可以用啊,满足2个系统最不利点的压力就可以了
回复
陆耀
2016年12月10日 14:53:46
6楼
合用没错,但是错建议分开。
回复
nuanai0423
2016年12月16日 14:29:56
7楼
谢谢楼主分享,学习了
回复