求解:关于消火栓、喷淋系统减压阀后放水问题
artemis93
artemis93 Lv.5
2016年06月27日 10:10:45
只看楼主

如题,图纸设计喷淋系统减压阀后排水需放空至消防水池,消火栓系统放空可直接排至集水坑,如附图所示。请问这部分有规范要求吗,是必须放空至消防水池还是可排至集水坑

如题,图纸设计喷淋系统减压阀后排水需放空至消防水池,消火栓系统放空可直接排至集水坑,如附图所示。请问这部分有规范要求吗,是必须放空至消防水池还是可排至集水坑 QQ图片20160627101148.png QQ图片20160627101148.png QQ图片20160627101115.png QQ图片20160627101115.png

QQ图片20160627101148.png


QQ图片20160627101115.png

免费打赏
淘米哥
2016年06月27日 10:37:32
2楼
宜排入消防水池
《水消规》9.3.2
回复
淘米哥
2016年06月27日 10:37:39
3楼
宜排入消防水池
《水消规》9.3.2
回复
lichangan1000
2016年06月27日 13:47:55
4楼
图面整洁。但内容错误很多。
1.压力开关,对一个系统而言,一个就够。两个?没道理。
2.巡检支管回水池。压力很大。
3.水锤消除一个也可以。
回复
sillt1
2016年06月28日 15:06:03
5楼
压力开关一个即可!
回复