消火栓、喷淋系统稳压泵安装图,请多提宝贵意见
lugangsijia_9
2007年07月31日 00:17:06
来自于工地图片
只看楼主

本系列图片为某建筑高位消防水箱间内消火栓、喷淋系统稳压泵安装图,两组泵均为变频启动,故未设置气压罐,有请各路高手对此安装方式的利弊进行点评。

本系列图片为某建筑高位消防水箱间内消火栓、喷淋系统稳压泵安装图,两组泵均为变频启动,故未设置气压罐,有请各路高手对此安装方式的利弊进行点评。

1185812225575.JPG

免费打赏
lugangsijia_9
2007年07月31日 00:18:16
2楼
2
回复
lugangsijia_9
2007年07月31日 00:19:03
3楼
3
回复
lugangsijia_9
2007年07月31日 00:19:49
4楼
4
回复
lugangsijia_9
2007年07月31日 00:20:38
5楼
5
回复
waterenvir
2007年08月03日 12:22:38
6楼
1.系统中出水总管应设置止回阀,另外不知道这里设置橡胶接头干什么用?
2、系统中出水总管两个表,是不是一个压力表,一个流量计?
3、建议这位兄弟在发这类照片时,能介绍一下工程概括
回复
lugangsijia_9
2007年08月03日 14:32:15
7楼
1 DN100至地下室湿式报警阀前端,水平变垂直处装有止回阀\自动排气阀.DN150连接到顶层消火栓环管上,下翻时装有止回阀\自动排气阀.
2 因为两个系统各自独立,故在每组泵出口分别设普通压力表及远传表,共四块压力表.
3 可挠性橡胶接头作为减振之用.
回复
swgy_4251
2007年08月04日 08:28:45
8楼

至湿式报警阀之前有没必要一定要DN100的管。水平变垂直的管上是怎么装止回阀和自动排气阀的,止回阀能防止气体跑出吗?
回复
fymfymfym
2007年08月04日 18:01:00
9楼
第一图内明显有渗水点,请重新试压.
第一图内明显有室内采暖,说明该建筑可能地处北方,管道与水箱建议加保温.
管道与配电箱位置欠佳,它们将门洞挡住了一部分.
那根白色的管道与金属管混在一起,非常容易被踩断,将白色的管道从支架上降下来,贴地面敷设也许能安全点,或者改变材料.要么就改道敷设.
最粗的那根管上为何连续安装两个蝶阀?中间是否有过滤器?怎么看也不象是过滤器呀.
请在保温后的水箱接口处标明管道类型,或直接写在管道上.
管道占地面积显得过大.
高位消防水箱间内没有设消火栓的必要.
回复
heijindishi
2007年08月04日 19:30:38
10楼


人家管道在室内而且你都看到有供暖了,怎么还要人家保温呢?
回复
lugangsijia_9
2007年08月04日 23:25:09
11楼


说明如下:
1、已重新更换法兰垫
2、室内采暖效果非常好
3、此处属设备用房,少有人至。管道、控制柜已是最佳位置
4、白色管道为PP-R水箱给水管,架空敷设可能比贴地安装更利于对管的保护
5、DN150管道上的连续两个蝶阀,前一个是整改前所装,未拆除。
6、已在稳压泵上标明了系统名称、编号
7、消火栓为最不利点消火栓,经稳压泵稳压,栓口压力为0.1MPa,满足规范要求(此楼高度小于100m)

谢谢九楼的宝贵意见,小弟这厢有礼了
回复