本系列图片为某建筑高位消防水箱间内消火栓、喷淋系统稳压泵安装图,两组泵均为变频启动,故未设置气压罐,有请各路高手对此安装方式的利弊进行点评。
本系列图片为某建筑高位消防水箱间内消火栓、喷淋系统稳压泵安装图,两组泵均为变频启动,故未设置气压罐,有请各路高手对此安装方式的利弊进行点评。
12楼
至湿式报警阀之前有没必要一定要DN100的管。水平变垂直的管上是怎么装止回阀和自动排气阀的,止回阀能防止气体跑出吗?
回八楼大哥:
1、此楼低于100米,按规范DN80即可满足要求,但设计的是DN100,作为施工单位我认为没有更改的必要。
2、水平管道上安装的止回阀是为了防止启动喷淋泵时,水倒灌入水箱。
3、自动排气阀是为了防止管道内存在气体,影响系统压力的稳定
多谢指点
回复
13楼
嗯。
受益匪浅啊。
非常感谢楼主。
回复
14楼
两根主管均为焊接,喷淋系统允许焊接吗?
回复
15楼
长见识了
回复
16楼
。
由水箱间至喷淋系统管道接到喷淋泵与湿式报警阀之间的管道上,规范要求,湿式报警阀以后的管道必须采用镀锌焊接钢管,同时湿式报警阀前应安装过滤器。所以此处管道使用的是焊接钢管,可以焊接。
回复
17楼
嗯,学到了很多
回复
18楼
要是真的有单向阀的话
我觉得已经做的挺好的
满足设计要求了
回复
19楼
不错,学习!
回复
20楼
[引用] 2007-08-03 12:22:38.0 第6楼
1.系统中出水总管应设置止回阀,另外不知道这里设置橡胶接头干什么用?
2、系统中出水总管两个表,是不是一个压力表,一个流量计?
3、建议这位兄弟在发这类照片时,能介绍一下工程概括
1:我现在告诉你橡胶接头是干吗的又起什么作用啊(减震)
2:两个都是压力表,只不过一个是普通一个是电动压力表,电动作用是为了给温压泵传信号
唉太小儿科了
回复
21楼
上述两套稳压水泵组系变频控制,未安装气压罐,再次请高手对此控制方式的利弊进行评价,多谢!
回复