本系列图片为某建筑高位消防水箱间内消火栓、喷淋系统稳压泵安装图,两组泵均为变频启动,故未设置气压罐,有请各路高手对此安装方式的利弊进行点评。
本系列图片为某建筑高位消防水箱间内消火栓、喷淋系统稳压泵安装图,两组泵均为变频启动,故未设置气压罐,有请各路高手对此安装方式的利弊进行点评。
22楼
hehe,
怎么消防管还用焊接?
回复
23楼
设计为焊接钢管,照图施工.
规范允许消火栓系统及自动喷水灭火系统湿式报警阀之前的管道可以使用焊接钢管.
谢谢lindy关注此贴
回复
24楼
搂主!我有点建议,看了以上的几位的评论,感觉好像都是在管路上。
那就对管路提点意见,立式单级管道泵启动的时候出水口的压力很大,装橡胶软街头是对的,但是在底座位置用角铁焊接来做为基础,多少有些不太稳定!应该用水泥做好基础来固定水泵。虽然泵不大,也要注意减震问题,不然时间长了会在橡胶软街头出有漏水!!!其二,楼主说是变频控制,那么消防主泵的远传压力表在什么位置?如果在主泵房,那么,稳压泵的远传压力表端设置在主管路上,那进水压力怎么测的??因为没有气压罐,如有的话,气压罐上装远传压力表,但是现在没有气压罐,你所测的压力是主管网的,万一水箱的水没有了怎么办?管网压力下降,稳压泵启动,没有来水,不成了空转了!这些泵都是机封的,空转不久就容易损坏泵的机封。
好了,不知道能否给你提个醒!
回复
25楼
忘了说解决方案了!!
在进水管路上安装一个电接点压力表,直接接在变频稳压的主电源上,如果没有压力了,远传压力表该信号,断开电源,稳压泵不会启动,也就解决了!!!
回复
26楼
消防水箱也有成品的吗?什么材料做的,有国标吗?
回复
27楼
水箱与泵吸水连接管应该采取直线比较好,两个九十度弯易影响水泵性能
回复
28楼
湿式报警阀在哪里?图上我怎么看不到
回复
29楼
这里的管道泵能满足静压要求吗?设计有问题.:L
回复
30楼
真不知最后是怎么验收了的?
回复
31楼
湿式报警阀一般装在地下室消防水泵房内,水箱间怎么能看到呢?
讨论和回复的都很认真细致,如果每个帖子都这样做就好了!
回复