2004年04月16日 13:30:27
只看楼主

如题谢谢各位!

如题
谢谢各位!
免费打赏
aq1101
2004年04月16日 13:53:34
2楼
有那位大哥知道帮个忙啊
谢了啊
回复
wych
2004年04月16日 13:56:32
3楼
喷淋小于1L/s,消火栓小于3L/s
喷淋其实是要求小于一个喷头作用时的流量,否则喷头都作用了,主泵还起不来呀!
回复
aq1101
2004年04月16日 13:59:12
4楼
哦!有具体的计算方法吗?
谢谢楼上的大哥啊
回复
wych
2004年04月16日 14:06:57
5楼
规范上有规定,你再去确认一下。我有些已经记不清了,我已经有快2年不做设计了。
回复
aq1101
2004年04月16日 14:07:53
6楼
呵呵
好的
我再找一下
回复
ywqyhr
2004年04月16日 14:10:54
7楼
严格的说应按渗漏量计算,由于渗漏量没有具体的计算方法.因而规定喷淋小于1L/s,消火栓小于5L/s .

回复
xr-sz
2004年04月16日 14:23:37
8楼
稳压泵:喷水1l/s,消火栓5l/s,可详国标98S205《消防增压稳压设备选用与安装》。
回复
aq1101
2004年04月16日 14:30:48
9楼
再次感谢各位的帮助
回复
yjh0001758
2004年04月16日 14:39:36
10楼
防火规范中有规定。
回复
sq996
2004年04月21日 09:51:38
11楼
分设,各为1L/S和5L/S。
合用,应为小于6L/S。