来自于
建筑给排水
+
关注
取消关注
只看楼主
如题谢谢各位!
如题
谢谢各位!
免费打赏
无果
2004年04月21日 10:08:57
12楼
那扬程呢
回复
mxm1970
2004年04月21日 10:26:23
13楼
扬程当然也要保证最不利点要求喽!
回复
xiaoxiao
2004年04月21日 10:41:27
14楼
同意sq996说法:
回复
xiaoxiao
2004年04月21日 10:41:51
15楼
分设,各为1L/S和5L/S。
合用,应为小于6L/S。
回复
dsoft
2004年04月25日 01:54:44
16楼
对,消防消是不能大于5L/S,而不是楼上的楼上的楼上的说的3L/S
回复
zms4321
2004年04月25日 02:51:36
17楼
同意楼上
回复
zengfuhai
2004年04月25日 16:36:42
18楼
扬程按1或5L/s的实际流量计算。估算的话,对自喷,1L/s的流量,沿阻很小。
回复
上一页
相关推荐
预作用自动喷淋系统问题求助
建筑消防给水
2016-09-27 15:08:46
自动喷淋系统最不利点喷头工作压力
建筑给排水
2016-06-13 16:06:54
根据《水消规》自动喷淋系统是否应该增设压力开关和流量开关
建筑消防给水
2016-01-18 16:22:22
自动喷淋开式系统,是否也要接屋顶水箱?
建筑消防给水
2015-12-09 15:34:29
商场高度大于8米,能否设置自动喷淋系统,若不能需要设置什么消防系统
建筑消防给水
2015-08-18 10:38:41
自动喷淋系统设计的探讨分析
建筑给排水
2015-07-30 21:54:00
自动寻的喷水灭火系统与自动喷淋系统能否共用水泵房设备管道
建筑消防给水
2015-06-23 16:46:31
自动喷淋系统最不利点作用面积位置怎么确定
建筑消防给水
2015-01-12 12:28:57
一个3层幼儿园,总建筑面积7000方左右,设置自动喷淋系统的造价大概需要多少?
建筑给排水
2015-01-09 11:44:08
钢结构厂房自动喷淋系统无法设屋顶水箱怎么办?
建筑消防给水
2014-12-27 21:12:26
【yigeqingchen学给排水】之自动喷淋系统设计流程
建筑给排水
2014-09-26 14:16:57
自动喷淋系统的设计流程
建筑给排水
2014-09-24 15:59:53
自动喷淋系统中,是否每一层每个防火分区的配水管末端都应该设置排气阀?
建筑消防给水
2014-09-11 14:38:28
自动喷淋系统中试水阀是否可以兼做泄水阀
建筑消防给水
2014-09-09 11:24:42
某三层办公、仓库建筑自动喷淋系统方案图
给排水工程施工图
2014-09-01 10:01:41
某九层高层仓库自动喷淋系统设计图
给排水工程施工图
2014-09-01 08:41:54
某超高层建筑自动喷淋水喷雾消火栓系统原理图
给排水工程施工图
2014-08-18 15:31:00
自动喷淋灭火系统 末端试水装置 压力表前为何要安装控制阀?
建筑给排水
2014-07-02 14:33:39
某地下车库自动喷淋平面布置图系统图
给排水工程施工图
2014-06-10 13:12:51
某高层建筑地下一层自动喷淋冲洗生活给水系统图
给排水工程施工图
2014-06-05 10:13:59
前往土木在线阅读全文
阅读体验更佳
前往
继续
APP内打开