自动喷淋系统中的稳压问题
water_liu
water_liu Lv.2
2006年03月15日 13:46:24
只看楼主

某高层建筑屋顶设有稳压水箱、稳压泵、气压罐,地下室设有湿式报警室,稳压泵出水管线由楼顶接至湿式报警室的进水管,即湿式报警阀的供水侧,这样设计是否合理?能否起到稳压作用,请大家多多指教!

某高层建筑屋顶设有稳压水箱、稳压泵、气压罐,地下室设有湿式报警室,稳压泵出水管线由楼顶接至湿式报警室的进水管,即湿式报警阀的供水侧,这样设计是否合理?能否起到稳压作用,请大家多多指教!
免费打赏
marlboro777
2006年03月15日 14:42:57
2楼
合理!不这样做反而不合理。鉴定完毕
回复
water_liu
2006年03月15日 15:40:39
3楼
灌水王子:报警阀阀瓣分隔,系统压力下降时,如果达不到压差,请问如何补压、稳压?
回复
marlboro777
2006年03月15日 16:02:31
4楼
那你的意思是想接到报警阀之后的管道吗?这个压差指的是什么压差?说明白一点
刚才查了一下规范,请参看GB50084-2001(2005版)第10.3.3条规定:消防水箱的出水管,应符合下列规定:1、应设止回阀,并应与报警阀入口前管道连接;
回复
kimfl
2006年03月15日 17:53:59
5楼


也可以将需稳压最高区的报警阀置于屋顶
回复
water_liu
2006年03月15日 18:35:28
6楼
湿式报警阀(ZSFZ):ZSFZ系列湿式报警阀的整个阀体被阀瓣分成上、下两腔。上腔(系统侧)与系统管网相通,下腔(供水侧)则与水源端相连。在阀体中配有阀座,阀座上有多个小孔,平时这些小孔被阀瓣盖住密封。当下腔压力大于上腔压力且达到一定数值时,阀瓣迅速开启,当上下腔压力平衡时,阀瓣能自动复。
回复
sorry222
2006年03月15日 19:08:55
7楼


不明白啊,浮浪好好说说呀,稳压最高区?屋顶?上供下给?
回复
luntan001
2006年03月16日 08:54:14
8楼
以下是引用marlboro777在2006-03-15 14:42:57.0发表的内容:

合理!不这样做反而不合理。鉴定完毕


支持绝对
回复
pureinheart
2006年03月17日 13:00:00
9楼
个人觉得:平时少量的管网渗漏所造成的报警阀上腔因泄水损失了部分压力,但又未到达报警阀开启的压力值(?不知道这样相对不对)。至于损失的水量如何通过增压设备弥补,就是说要想弥补渗漏损失的水量必须要过报警阀这一关,否则上下不通。如果按楼主的意思:一旦报警阀开启,报警和启动主泵也就开始了,此时就没增压设备什末事了(如果我没理解错)。如果是这样,就表明制定消防规范的部门在这个问题上存在认识上的缺陷---???,我觉得不应该是这样,如果有这种缺陷,自喷规范也修改了几多版,但一直是在这样设增压设施,我不太相信制定规范的人(他们也是经过多道审查把关的吧)在这个问题上会一直有遗漏。所以多半是我们对报警阀或者系统的认识还有不足之处。
本人对报警阀缺乏研究,只是提一点儿浅见,是否报警阀处延迟装置的作用也有助于解开楼主的疑问。而补水如何通过未开始报警的报警阀,我也不知道,想看看其他人的高见。
回复
water_liu
2006年05月16日 12:33:24
10楼
还有个问题:该楼15F 高60米,扬程16米的稳压泵最高只能产生0.2MP的压力,在这里要说明水箱水位高约3米,如此现状是否存在问题,是设计还是其他?要产生0.2MP的压力,有水箱足已,稳压水泵又在发挥什么样的作用呢?
回复
詹小楠
2006年05月16日 17:23:34
11楼


水箱怎么可以提供0.2mpa的压力?除非你最上几层不设喷淋
回复

相关推荐

APP内打开