喷淋系统的稳压泵是否可以不加气压罐
czy166
czy166 Lv.2
2004年03月20日 18:54:10
只看楼主

喷淋系统的稳压泵是否可以不加气压罐.两台稳压泵根据电接点压力表的控制来启动或者停止.或者干脆整天开着稳压泵.(稳压泵放在屋顶水箱间内,这样的话泵的功率只要0.55KW就可以了.)这样系统很简单,不用控制来控制去的.是否可行!!我以前这样做过,但现在找不到出处了!!!!!!

喷淋系统的稳压泵是否可以不加气压罐.两台稳压泵根据电接点压力表的控制来启动或者停止.或者干脆整天开着稳压泵.(稳压泵放在屋顶水箱间内,这样的话泵的功率只要0.55KW就可以了.)这样系统很简单,不用控制来控制去的.是否可行!!
我以前这样做过,但现在找不到出处了!!!!!!
yaaaa
2004年03月20日 21:17:55
2楼
我就是这样做的。
回复
threesir
2004年03月20日 21:27:14
3楼
应该不可以这样做的,规范不允许的。气压罐是用来稳定管网的压力的,管网压力下降稳压泵启动,如果压力一直下降(说明有喷头动作了)喷淋消防泵就启动了。
回复
hjtu
2004年03月22日 23:33:48
4楼
可以这样做,只不过泵要频繁启动了。
回复
1969yfj
2004年03月23日 10:47:02
5楼
这是前几年的习惯做法,现在有国标图了,就不该用了
回复

相关推荐

APP内打开