关于自动喷淋系统用否设增压稳压设备的问题.
刘军1
刘军1 Lv.3
2006年08月17日 21:15:10
只看楼主

最近做了一个工程,高层综合楼(建筑高度99.00m),设有自动喷淋系统,水箱间位于电梯机房上面,设有18立方消防水箱一座,水箱最高水位距喷淋系统最不利点喷头7.5m.想请教这种情况下喷淋系统用设增压稳压设备吗?

最近做了一个工程,高层综合楼(建筑高度99.00m),设有自动喷淋系统,水箱间位于电梯机房上面,设有18立方消防水箱一座,水箱最高水位距喷淋系统最不利点喷头7.5m.
想请教这种情况下喷淋系统用设增压稳压设备吗?
poedan
2006年08月17日 21:36:09
2楼
需要啊,一般来说,喷淋最不利点的压力为10米水柱,加上沿程及局部水头损失,水流指示器的入口压力一般为30米水柱左右,所以不能满足最不利点的压力!根据喷规,还是要加稳压泵!根据高规,满足消火栓的要求。
所以采用150L气压罐,稳压泵流量1.0L/s,一用一备!
回复
刘军1
2006年08月17日 22:56:15
3楼
规范不是说:系统最不利点处喷头工作压力不小于0.05MPa就可以了呀?水流指示器的局部损失为0.02MPa,沿程没有多少损失,我7.5m的高差应该勉强可以满足了嘛!
回复

相关推荐

APP内打开