23。4米的6层宾馆,有自喷有消火栓是否可以不设增压稳压设备?
prettyhorse007
2011年11月13日 10:33:11
只看楼主

如题,屋顶设置消防水箱后,是不是可以不设增压稳压设备呢?

如题,屋顶设置消防水箱后,是不是可以不设增压稳压设备呢?
pangjiang27
2011年11月14日 13:47:04
2楼
消火栓可以不设,因为<24米,只要放于屋顶最高处就好了
喷淋系统怎么可以不设!~ 你的最不利点处喷头压力怎么保证呢
回复
linyuangang
2011年11月14日 20:06:14
3楼
规范对消火栓无要求,屋顶水箱满足重力流即可,喷淋系统不能满足最不利点处喷头压力时,就应该设增压稳压设备
回复
yishengyuan
2011年11月16日 14:29:42
4楼
如水箱安装高度不能满足最不利点的水压要求,都应设增压装置
回复
hcy2005
2011年11月17日 14:50:27
5楼
高位消防水箱宜设置在建筑的最高部位,且应保证自动喷水灭火系统最不利点处喷头的最低静水压力和喷水强度;并应保证室内消火栓管网充满水。如果高位消防水箱不能满足上述要求时应设局部增压设施。
回复
hcy2005
2011年11月17日 15:07:48
6楼
高位消防水箱宜设置在建筑物的最高部位,且应保证自动喷水灭火系统最不利点处喷头的最低静水压力和喷淋强度; 并应保证室内消火栓管网能充满水。
如果高位消防水箱不能满足上述要求时, 消防给水系统应设局部增压措施。