屋顶增压稳压设备怎么校核最底层压力呢
dzxk1986
dzxk1986 Lv.7
2011年10月08日 10:44:16
只看楼主

请问一下啊,屋顶增压稳压设备怎么校核最底层压力呢?比如楼高20米,最不利点消防所需压力0.16,消防泵启动压力0.33,稳压泵起泵压力0.36,稳压泵停泵压力0.42,怎么校核最底层消火栓压力啊,哪位大侠教教我,要有校核的过程啊。。。

请问一下啊,屋顶增压稳压设备怎么校核最底层压力呢?比如楼高20米,最不利点消防所需压力0.16,消防泵启动压力0.33,稳压泵起泵压力0.36,稳压泵停泵压力0.42,怎么校核最底层消火栓压力啊,哪位大侠教教我,要有校核的过程啊。。。
免费打赏
dzxk1986
2011年10月08日 15:24:36
2楼
怎么没有人回答啊,自己顶一下。。。
回复
dzxk1986
2011年10月09日 09:04:06
3楼
自己在顶一下,大侠们快来教教我啊
回复
吃饱饱
2011年10月09日 10:42:23
4楼
我也想知道 怎么校核
回复
sadone
2011年10月09日 23:02:06
5楼
停泵压力不就是管网保持的压力吗。。。晕
回复
dzxk1986
2011年10月10日 09:07:48
6楼
停泵压力就是管网压力,那么为0.42,加上20米层高,那么最底层压力为0.62,超压了,就应该减压,这个答案恐怕不对吧?如果计算的话,该怎么计算呢?
回复
askaok
2011年10月10日 11:23:59
7楼
底层消火栓压力校核时应采用系统静压,既0.42MPa+屋顶水箱至底层消火栓的高差引起的压力。
回复
tatalia
2011年10月10日 11:27:50
8楼
增压设备放置在屋顶,最不利点工作压力0.16,为何稳压泵0.36启动?
回复
tedaczd
2011年10月10日 12:28:21
9楼
底层消火栓压力校核时应采用系统静压,既稳压启泵压力0.36+稳压泵出口至底层消火栓的高差引起的压力。
回复
tanfen224689
2011年10月10日 12:52:27
10楼
屋顶的增压稳压泵扬程只需考虑最不利点处的消火栓的出口压力够到就可以了吧
高手解答
回复
a8711644
2011年10月10日 16:36:45
11楼

我觉得应该是按停泵压力0.42校核,还有建议楼主从新核算一下稳压装置,你选大了
回复

相关推荐

APP内打开