请问一下啊,屋顶增压稳压设备怎么校核最底层压力呢?比如楼高20米,最不利点消防所需压力0.16,消防泵启动压力0.33,稳压泵起泵压力0.36,稳压泵停泵压力0.42,怎么校核最底层消火栓压力啊,哪位大侠教教我,要有校核的过程啊。。。
请问一下啊,屋顶增压稳压设备怎么校核最底层压力呢?比如楼高20米,最不利点消防所需压力0.16,消防泵启动压力0.33,稳压泵起泵压力0.36,稳压泵停泵压力0.42,怎么校核最底层消火栓压力啊,哪位大侠教教我,要有校核的过程啊。。。
2楼
怎么没有人回答啊,自己顶一下。。。
回复
3楼
自己在顶一下,大侠们快来教教我啊
回复
4楼
我也想知道 怎么校核
回复
5楼
停泵压力不就是管网保持的压力吗。。。晕
回复
6楼
停泵压力就是管网压力,那么为0.42,加上20米层高,那么最底层压力为0.62,超压了,就应该减压,这个答案恐怕不对吧?如果计算的话,该怎么计算呢?
回复
7楼
底层消火栓压力校核时应采用系统静压,既0.42MPa+屋顶水箱至底层消火栓的高差引起的压力。
回复
8楼
增压设备放置在屋顶,最不利点工作压力0.16,为何稳压泵0.36启动?
回复
9楼
底层消火栓压力校核时应采用系统静压,既稳压启泵压力0.36+稳压泵出口至底层消火栓的高差引起的压力。
回复
10楼
屋顶的增压稳压泵扬程只需考虑最不利点处的消火栓的出口压力够到就可以了吧
高手解答
回复
11楼
我觉得应该是按停泵压力0.42校核,还有建议楼主从新核算一下稳压装置,你选大了
回复