消火栓增压稳压设备属于动压还是静压? 根据高规静压超1.0Mpa,消火栓需要分区,那消火栓分区考虑稳压设备的压力么?
消火栓增压稳压设备属于动压还是静压?
根据高规静压超1.0Mpa,消火栓需要分区,那消火栓分区考虑稳压设备的压力么?
2楼
需要考虑,在华北四省区标准05S4上有明确说明,因为此设备为平时稳压,相当于架高水箱,故需要考虑
回复
3楼
此处为动压,自然不需要考虑
回复
4楼
正个稳压增压泵应算到静压中,
回复
5楼
那应该加稳压设备的哪个压力值?(加稳压泵停泵压力Ps2?)
回复
6楼
顶,我也想知道是哪个压力值
回复
7楼
期待水军解答
回复
8楼
应算静压,加不加稳压设备对系统的工作压力没有什么影响,也就是对管材管件没有影响。
回复
10楼
平时保持的压力,应该按静压考虑
回复
11楼
谢谢各位无私的奉献