这个项目是一个村级的医疗服务中心,外部水压25米,最高消火栓13.7米,消火栓系统只做环管而不做水泵,同时有喷淋系统,包括喷淋泵和稳压设备,水池100M3,都在楼顶。审图公司原文如下:市政供水压力25m,最不利消火栓标高13.70m,不能满足灭火时供水压力要求,消火栓系统也应设置消防水箱;可在现有消防水箱处增设消火栓出水管,并设置增压稳压设施,型号选为ZW(L)-I-X-7型。我的意见是:只做稳压设备的话而不做消火栓泵也不能满足7M水柱同时5L/S,但审图公司回复说只做稳压设备就可以了。
请问你这个工程消火栓系统算是常高压么?
回复
3楼
我的理解消火栓系统需要设置屋顶水箱储存火灾初期水量,并需设置增压设备来满足7米水柱的要求。
回复
4楼
那个东西应该叫 增压稳压设备, 包括水泵两台(一用一备),和气压罐一个,具体请看图集,
你水箱高度不能满足要求,就应该配这样一套设备吧,至于再增设消防泵是没有必要的
回复
5楼
至于再增设消防泵是没有必要的
回复
6楼
按说水箱直接连个供水管到消火栓系统就可以了,没必要设稳压和泵。
当然,如果考虑当地无消防支队,消防车短时间到不了现场的话可以考虑设稳压系统和消防泵。
回复
7楼
学习一下,非常感谢!收下了!
回复
8楼
多层可不上增压稳压吧
消火栓泵要上
回复
9楼
多层可以只设屋顶水箱
回复
10楼
这个建筑设计防火规范没有规定的,只有高规才有有关最低水压的要求。你这个工程应该不用的。
回复
11楼
"消防增压稳压设备"含增压设备和稳压设备!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
回复