喷淋系统屋面增压稳压设备问题
qinjimin
qinjimin Lv.2
2011年10月25日 09:52:23
只看楼主

图集98s205中的喷淋屋面增压稳压设备选型的公式: P1=最不利点喷头沿程和局部损失压力只和+最不利点工作压力+报警阀的损失 这里面的沿程损失是开启几个喷头时候的损失? 要是按照作用面积内的喷头总数,那么这个公式算出来的结果大到图集里都选不出设备。请高手帮忙解决下。

图集98s205中的喷淋屋面增压稳压设备选型的公式:
P1=最不利点喷头沿程和局部损失压力只和+最不利点工作压力+报警阀的损失
这里面的沿程损失是开启几个喷头时候的损失?
要是按照作用面积内的喷头总数,那么这个公式算出来的结果大到图集里都选不出设备。请高手帮忙解决下。
免费打赏
qinjimin
2011年10月25日 16:26:26
2楼
没人理呀。。。
回复
sukaiseu
2011年10月25日 16:28:41
3楼
哥们,这个问题好回答啊。

不一定要看图集,找水泵厂家啊。
回复
qinjimin
2011年10月26日 09:54:52
4楼
做消防的时候不用图集选吗?现在消防的设备好像要专用的吧。。不用图集上的消防好像过不了。
回复
lizhi_625
2011年10月26日 12:14:54
6楼
按消防增压稳压图集选。
回复
linjing0106
2011年10月26日 22:14:09
7楼
按图集,按照5个喷头5L/S的流量计算水损。
回复
小方
2011年10月28日 19:24:36
8楼
最不利点的概念是最不利地方4只喷头,按照4只喷头流量计算好了。
一般按照图集选没有什么问题
回复
lphf
2011年10月29日 18:37:03
9楼
1个喷头。。。
回复
charles1016
2011年11月01日 12:31:10
10楼
我怎么记得是用4个喷头,共5L/s的流量选呢。
回复
mingren_76
2011年11月01日 13:58:14
11楼
回复
shangkunshangkun
2011年11月15日 17:21:33
12楼
根据自喷规范是4个喷头最不利点按照最低压力下10min的水量计算
回复