消火栓增压稳压设备属于动压还是静压? 根据高规静压超1.0Mpa,消火栓需要分区,那消火栓分区考虑稳压设备的压力么?

消火栓增压稳压设备属于动压还是静压?
根据高规静压超1.0Mpa,消火栓需要分区,那消火栓分区考虑稳压设备的压力么?
免费打赏
君临天下
2013年05月15日 11:14:55
13楼
消火栓增压稳压设备属于是静压
回复
枕边游戏
2013年05月16日 08:59:41
14楼
~~~~别沉了,顶一下
回复
jiangxiao007
2013年05月16日 17:23:56
15楼
是动压,稳压设备的功能是解决消防主泵启动的30S内保证消火栓或者喷淋系统灭火时的压力
回复
jiangxiao007
2013年05月16日 17:39:17
16楼
这个问题问的不错,大家可以讨论一下,希望版主给加个标记。是动压,搞清楚这个问题对专业技术有一定提高
回复
max51668
2014年03月30日 16:18:17
17楼
是不是按照PS1与PS2之前来取值?