屋顶增压稳压设备怎么校核最底层压力呢
dzxk1986
dzxk1986 Lv.7
2011年10月08日 10:44:16
只看楼主

请问一下啊,屋顶增压稳压设备怎么校核最底层压力呢?比如楼高20米,最不利点消防所需压力0.16,消防泵启动压力0.33,稳压泵起泵压力0.36,稳压泵停泵压力0.42,怎么校核最底层消火栓压力啊,哪位大侠教教我,要有校核的过程啊。。。

请问一下啊,屋顶增压稳压设备怎么校核最底层压力呢?比如楼高20米,最不利点消防所需压力0.16,消防泵启动压力0.33,稳压泵起泵压力0.36,稳压泵停泵压力0.42,怎么校核最底层消火栓压力啊,哪位大侠教教我,要有校核的过程啊。。。
免费打赏
mingren_76
2011年10月11日 08:59:43
12楼
同意楼上看法,根据底层稳压泵压力加上高差计算压力。
回复
dzxk1986
2011年10月11日 11:11:50
13楼

我看的图集98s205,第6页,设备型号为ZW(L)-I-10,就是图集给出的数据
回复
coolboyfjr
2011年10月12日 09:31:20
14楼
回复
coolboyfjr
2011年10月12日 09:47:18
15楼
回复