本帖最后由 造杯水 于 2014-12-30 08:08 编辑 消规:5. 3. 2 稳压泵的设计流量应符合下列规定:1 稳压泵的设计流量不应小于消防给水系统管网的正常泄漏量和系统自动启动流量;2 消防给水系统管网的正常泄漏量应根据管道材质、接口形式等确定, 当没有管网泄漏量数据时, 稳压泵的设计流量宜按消防给水设计流量的1 % ~ 3 % 计, 且不宜小于l L/s ;3 消防给水系统所采用报警阀压力开关等自动启动流量应根据产品确定。
本帖最后由 造杯水 于 2014-12-30 08:08 编辑
消规:5. 3. 2 稳压泵的设计流量应符合下列规定:
1
稳压泵的设计流量不应小于消防给水系统管网的正常泄漏量和系统自动启动流量;
2 消防给水系统管网的正常泄漏量应根据管道材质、接口形式等确定, 当没有管网泄漏量数据时, 稳压泵的设计流量宜按消防给水设计流量的1 % ~ 3 % 计, 且不宜小于l L/s ;
3 消防给水系统所采用报警阀压力开关等自动启动流量应根据产品确定。
自动喷水灭火系统施工及验收规范:7.2.7 联动试验应符合下列要求,并按本规范附录C表C.0.4的要求进行记录。
1 湿式系统的联动试验,启动1只喷头或以0.94~1.5L/s的流量从末端试水装置处放水时,水流指示器、报警阀、压力开关、水力警铃和消防水泵等应及时动作,并发出相应的信号。
这里就有个问题出现了:如果选用稳压泵的流量大于末端试水装置喷嘴(试水接头)的流量,那么,调试时从末端试水装置处放水时有可能启动不了喷淋泵。
由此提问:喷淋系统稳压泵流量是否遵守消规规定,如果遵守,试水接头K=80的流量就是1L/S左右。有这疑问的有没有?
欢迎大家谈谈看法
22楼
zhanghaijun760209 发表于 2014-12-31 11:10 现在气压罐有效容积没有以前的30S用水量了要求,只规定了不宜小于150L,平时可以直接取150L(就是按以前喷淋 …请教:气压罐的有效容积是不小于调节容积的,现在都取150L也可以吧?
回复
23楼
现在消规讲的有效储水容积就是以前《高层民用建筑设计防火规范》第7.4.8.2条所说的调节水容量(与消规讲的调节容量不是一回事),只不过以前《高规》是按30S来计算,现在《消规》直接取150L;《消规》的调节容量要根据稳压泵启泵次数不大于15次/h去计算(可以按建筑给水排水设计规范第3.8.5条公式计算)
回复
24楼
zhanghaijun760209 发表于 2014-12-31 11:10 现在气压罐有效容积没有以前的30S用水量了要求,只规定了不宜小于150L,平时可以直接取150L(就是按以前喷淋 …所以现在是只有150L,没有以前30S的事了吗?
回复
25楼
zhanghaijun760209 发表于 2014-12-31 14:09 现在消规讲的有效储水容积就是以前《高层民用建筑设计防火规范》第7.4.8.2条所说的调节水容量(与消规讲的调 …启泵最慢是55S,30S够吗
回复
26楼
小沈 发表于 2015-1-6 22:14 所以现在是只有150L,没有以前30S的事了吗?原图集讲的是保证充实水柱,现在消规讲的是保证静水压力压力不一样,流量也不一样问题是为什么消规在这方面降低要求,这个不懂
回复
27楼
黄总工在宣贯时讲到,(大意是)气压罐(囊式)看不到内部储水的情况,用它来启动系统或是提供初期消防用水量不保险,因此消规中的气压罐只起防稳压泵频繁启动的作用。与原标准图集中的理念不一样。原图集中的理念是稳压泵流量要小,让气压罐内压力尽快降低,到达启动主泵压力点,稳压泵不要抢了主泵的风采。
现在的理念是稳压泵的流量要大于系统的启动流量(流量开关启动流量及报警阀启动流量),依靠稳压泵供水来启动系统主泵。
宣贯时还提到,有的喷淋末端试水装置处放水好长时间也无法启动系统。
我理解,可能是根据GB 5135.2-2003,有的湿式报警阀启动流量达到1.33~2.83L/s。可能出现以一个小流量放水,报警阀压力开关启动不了,气压罐的压力也降不下来,无法启动主泵的情况。还不如直接用稳压泵来供水启动系统。
回复
28楼
本帖最后由 造杯水 于 2015-1-9 16:29 编辑 haoqfn1971 发表于 2015-1-8 21:48 黄总工在宣贯时讲到,(大意是)气压罐(囊式)看不到内部储水的情况,用它来启动系统或是提供初期消防用水 …我理解,可能是根据GB 5135.2-2003,有的湿式报警阀启动流量达到1.33~2.83L/s。可能出现以一个小流量放水,报警阀压力开关启动不了,气压罐的压力也降不下来,无法启动主泵的情况。还不如直接用稳压泵来供水启动系统。请问报警阀压力开关是怎样启动的?
回复
29楼
造杯水 发表于 2015-1-9 16:11 我理解,可能是根据GB 5135.2-2003,有的湿式报警阀启动流量达到1.33~2.83L/s。可能出现以一个小流量放水 …报警阀开启后压力开关才会动作,如果流量小,报警阀可能长时间不能开启,压力开关也不会动作啊。
回复
30楼
学习了。。。。
回复
31楼
观摩观摩。。。。学习了。。。
回复