酒店内走道排烟问题
消防菜鸟
2014年12月03日 17:01:12
来自于通风排烟
只看楼主

有一酒店工地,20层,内走道长40米,内走道有一端设有窗户,能满足通风风量。现在因排烟管道标高问题影响装修吊顶。能否不设置此排烟风管,只贴着排烟井设置一个机械排烟口?

有一酒店工地,20层,内走道长40米,内走道有一端设有窗户,能满足通风风量。现在因排烟管道标高问题影响装修吊顶。
能否不设置此排烟风管,只贴着排烟井设置一个机械排烟口?
免费打赏
消防菜鸟
2014年12月03日 17:44:59
2楼
我意思是内走道40米,且走道尽端有可开启的窗,是否可以在另一尽端墙上设排烟口,而不考虑在离开启窗口30米处设置10米长的风管
回复
风水大师ywh
2014年12月04日 08:34:45
3楼
不可以,自然排烟和机械排烟不能同时起作用,做了机械排烟,窗户只是作为自然补风口,而且排烟口距离走道内任何一点的距离不应超过30m。
回复
刘建珍
2014年12月04日 13:22:18
4楼
楼上的正解……!
回复
张光仁__水暖
2014年12月05日 08:32:56
5楼
+1 0000000000000000000000
回复
没完没了
2014年12月05日 12:11:45
6楼
一楼正解00000000
回复
梦乡
2014年12月06日 09:14:06
7楼
谢谢楼主的资料
回复
cof1590808285763
2020年06月04日 11:22:20
10楼

酒店4层,建筑高度18米,总建筑2435.49平方,内走道40米,两边尽端有可以开启窗,可不可以不设置机械排烟系统?