低压进线柜及母联柜断路器是3P还是4P?
mr_chen188
mr_chen188 Lv.14
2014年11月11日 14:36:57
只看楼主

大家看看这个低压系统 变压器低压侧是L1 L2 L3 PEN,我这进线柜1-10及母联柜1-8断路器该选用3P还是4P?

大家看看这个低压系统 变压器低压侧是L1 L2 L3 PEN,我这进线柜1-10及母联柜1-8断路器该选用3P还是4P?

$56`E}I88J[N(M{BQTICNLN.jpg

免费打赏
mr_chen188
2014年11月13日 10:10:55
12楼
qq359879362 发表于 2014-11-13 10:00 本人建议用4极的,因为联络开关也可以说双路电源切换的一种.另外,本人手上有一本南方电网典型手册,两 …问题不在于几路进线及联络,关键是变压器低压侧接线方式是L1,L2,L3,PEN 等于是零地共用的 所以这个进线开关及母联开关该选3P还是4P?
回复
qq359879362
2014年11月13日 10:53:26
13楼
kobe8899 发表于 2014-11-13 10:10 问题不在于几路进线及联络,关键是变压器低压侧接线方式是L1,L2,L3,PEN 等于是零地共用的 所以这个进 …PEN进柜后拆分。
回复
mr_chen188
2014年11月13日 12:43:35
14楼
qq359879362 发表于 2014-11-13 10:53 PEN进柜后拆分。所以进线柜选择4P 母联柜也选择4P?母联柜为什么不选3P?兄弟能解释下吗
回复
wupinghui1213
2014年11月13日 15:39:47
15楼
PE线不能断吧
回复
beida_energy
2014年11月13日 20:03:32
16楼
还是用3P吧,进线的地方还是不要有断零的危险。
回复
huashi1993
2014年11月13日 22:21:54
17楼
能拿回扣用4p 不能拿就用3p
回复
mr_chen188
2014年11月15日 14:46:06
18楼
哎 我这问题好像还没解决
回复
ui1024
2014年11月15日 17:24:41
19楼
本帖最后由 ui1024 于 2014-11-18 11:50 编辑

谢谢分享 学习了
回复
mr_chen188
2014年11月17日 08:06:28
20楼
ui1024 发表于 2014-11-15 17:24 变压器那边是4线 L1,L2,L3,PEN但是 到柜子这边的时候 PEN 会接了2条过去 即分成 PE,N哪里看出来到柜子这边时候分成了PE N?我还是想进线柜及母联柜都用3P开关
回复
goround
2015年12月14日 16:08:11
21楼
ccc___ 发表于 2014-11-12 07:27 PEN线从变压器到负载不允许串联任何开关熔断器!!!!mark!!!切记,是跟接地系统有关???
回复

相关推荐

APP内打开