低压进线柜及母联柜断路器是3P还是4P?
mr_chen188
mr_chen188 Lv.14
2014年11月11日 14:36:57
只看楼主

大家看看这个低压系统 变压器低压侧是L1 L2 L3 PEN,我这进线柜1-10及母联柜1-8断路器该选用3P还是4P?

大家看看这个低压系统 变压器低压侧是L1 L2 L3 PEN,我这进线柜1-10及母联柜1-8断路器该选用3P还是4P?

$56`E}I88J[N(M{BQTICNLN.jpg

免费打赏
大同00
2015年12月14日 23:06:47
22楼
2台变压器中性点在低压柜处一点接地,变压器主开关和联络开关均采用3P断路器。否则选用4P断路器,此时无法引出TN-C-S和TN-C配电回路,且极易发生“断零”故障。
回复
大同00
2015年12月14日 23:10:50
23楼
除非必要,最后慎用4P开关。若发生“断零”故障,烧毁单相用电设备,设计人是要担责的。
回复
small谷
2016年07月05日 09:30:14
24楼
大同00 发表于 2015-12-14 23:10 除非必要,最后慎用4P开关。若发生“断零”故障,烧毁单相用电设备,设计人是要担责的。都是4P开关了,开关一断开电源和零线一起断怎么会断零呢?
回复
small谷
2016年07月05日 09:30:44
25楼
大同00 发表于 2015-12-14 23:06 2台变压器中性点在低压柜处一点接地,变压器主开关和联络开关均采用3P断路器。否则选用4P断路器,此时无法引 …2台变压器中性点一般是分别接地吧?
回复
small谷
2016年07月05日 09:34:16
26楼
ccc___ 发表于 2014-11-12 07:27 PEN线从变压器到负载不允许串联任何开关熔断器!!!!是为了防止开关故障发生断零的危险吗?
回复
small谷
2016年07月05日 09:34:44
27楼
云飘飘 发表于 2014-11-12 09:08 供电局不会同意选择4P的。我遇到一个地方供电局要联络柜4P
回复
co1467683188234
2016年07月05日 09:47:46
28楼
原理没注意过
不过做业扩项目的时候拿到的图纸基本都是用3P的,偶尔也能看到用4P开关
回复
游乐儿123
2016年07月05日 10:10:37
29楼
回复
大同00
2016年07月05日 12:05:35
30楼
small谷 发表于 2016-7-5 09:30 都是4P开关了,开关一断开电源和零线一起断怎么会断零呢?长期使用会使触头表面产生氧化层和脏污。开关通断操作时相线极因产生电弧可将触头表面的氧化层和脏污清除,保持触头接触良好。N极无法产生电弧,时间长了就会造成接触不良,发生所谓的“断零故障”。这是四极开关的先天缺陷。
回复
ljn112233
2016年07月05日 12:22:10
31楼
3P哦。。。。。。
回复

相关推荐

APP内打开