大家看看这个低压系统 变压器低压侧是L1 L2 L3 PEN,我这进线柜1-10及母联柜1-8断路器该选用3P还是4P?
大家看看这个低压系统 变压器低压侧是L1 L2 L3 PEN,我这进线柜1-10及母联柜1-8断路器该选用3P还是4P?
2楼
抢个沙发坐坐
回复
3楼
4p,按措施选的话就是,但王厚余的书是推荐3P
回复
4楼
PEN线从变压器到负载不允许串联任何开关熔断器!!!!
回复
5楼
供电局不会同意选择4P的。
回复
6楼
云飘飘 发表于 2014-11-12 09:08 供电局不会同意选择4P的。哪里的供电局啊,还有这规定?我做成套这么多年,联络柜用4P不知多少方案了,从未见供电局提过问题。
回复
7楼
qq359879362 发表于 2014-11-12 09:12 哪里的供电局啊,还有这规定?我做成套这么多年,联络柜用4P不知多少方案了,从未见供电局提过问题。兄弟 您的建议是什么?
回复
8楼
一直画3P的,也不知道是什么依据。这回还真得好好学学。 如果变压器出来的第四根线是PEN的话,按照规范,还真不能用开关断开。
回复
9楼
小电容美眉 发表于 2014-11-12 14:41 一直画3P的,也不知道是什么依据。这回还真得好好学学。 如果变压器出来的第四根线是PEN的话,按照规范,还 …对于这个接地形式 及进线柜开关及母联柜级数一直没搞明白,伤脑筋
回复
10楼
变电站接地方式为TN-C-S系统,建筑物内接地方式为TN-S系统,出线柜回路母线为L1,L2,L3,PE,N
回复
11楼
kobe8899 发表于 2014-11-12 12:54 兄弟 您的建议是什么?本人建议用4极的,因为联络开关也可以说双路电源切换的一种.另外,本人手上有一本南方电网典型手册,两路进线加联络,开关全是四极的!
回复