《高规》条文说明 8.4.2 “二、走道排烟面积即为走道的地面积与连通走道的无窗房间或设固定窗的房间面积之和” 我想请教的是,计算内走道(带无内窗房间)排烟量的时候是按一个防烟分区算,及内走道+无内窗房间面积之和*60,还是按负担两个防烟分区算,及MAX(内走道,无内窗房间)*120?? 谢谢!!

《高规》条文说明 8.4.2 “二、走道排烟面积即为走道的地面积与连通走道的无窗房间或设固定窗的房间面积之和” 我想请教的是,计算内走道(带无内窗房间)排烟量的时候是按一个防烟分区算,及内走道+无内窗房间面积之和*60,还是按负担两个防烟分区算,及MAX(内走道,无内窗房间)*120?? 谢谢!!
免费打赏
顺时钟
2014年09月22日 18:44:22
2楼
要是系统只负担一个小于500m2的走道,即为前者,要是系统负担多个防烟分区,则为后者。
回复
云飘飘
2014年09月23日 06:24:18
3楼
按照一个计算,就是把无窗房间也看成内走道一样。
回复
gennipinle
2014年09月23日 09:30:17
4楼
顺时钟 发表于 2014-9-22 18:44 要是系统只负担一个小于500m2的走道,即为前者,要是系统负担多个防烟分区,则为后者。好像有点懂了,谢谢
回复
gennipinle
2014年09月23日 09:33:03
5楼
云飘飘 发表于 2014-9-23 06:24 按照一个计算,就是把无窗房间也看成内走道一样。楼上似乎有道理,如果这个无窗房间也需要排烟,比如说高层建筑超过100平方的无窗房间,然后内走道也需要排烟,就共用一套排烟系统,排烟面积按房间或走道最大面积计算*120,应该没理解错吧??
回复
滴血雄鹰
2014年09月26日 13:08:34
6楼
我是这样理解的,连通的房间,关键在于连通,这里的连通是说房间和走道不满足防烟分区的条件,就是连下垂600的挡烟垂壁也不能满足,然后面积是走道加上房间面积。
回复
jlb342008
2014年09月26日 16:45:36
7楼
60。。就是一个防烟分区啊。