只看楼主

本帖最后由 licaibian 于 2014-7-17 09:28 编辑 一:内走道(1)内走到排烟的要求低规:9.1.3规定公共建筑中大于20米的内走道;其他建筑中地上长度大于40m的疏散走道。需要设置排烟设置。 9.2.2规定自然排烟排烟口净面积要满足 “其他场所,宜取该场所建筑面积的2%-5%”需要排烟而不满足自然排烟条件的内走道,必须进行机械排烟高规:技术措施:技术措施中需要进行排烟的有:

本帖最后由 licaibian 于 2014-7-17 09:28 编辑

一:内走道
(1)内走到排烟的要求
低规:9.1.3规定公共建筑中大于20米的内走道;其他建筑中地上长度大于40m的疏散走道。需要设置排烟设置。
9.2.2规定自然排烟排烟口净面积要满足 “其他场所,宜取该场所建筑面积的2%-5%”

需要排烟而不满足自然排烟条件的内走道,必须进行机械排烟

高规:
高规.png

技术措施:
技术措施中需要进行排烟的有:
技术措施需要排烟.png
而自然排烟的条件为:
技术措施.png
(3)内走到长度判定:
低规说明9.1.3
低规说明9.1.3.png
网络问答资料
内走道定义.png
从以上内容可以看出,内走道长度的计算规范没有给出具体定义,而低规说明9.1.3使用了疏散通道的概念,技术措施与红宝书也使用了疏散通道的概念,从逻辑上讲疏散通道的概念应该更为准确。
但是目前消防部门审查时,采用的依然是通道一端至另一端的解释(个人认为不合理),所以在设计时采用消防部门的意见比较保险。
(4)排烟量计算
低规说明9.4.5中有以下说明
低规说明9.4.5.png



高规.png


技术措施.png


技术措施需要排烟.png


低规说明9.4.5.png


低规说明9.1.3.png


内走道定义.png

0空间0
2014年07月23日 10:49:23
2楼
由于没有统一的规定和解释,所以审查以当地消防部门意见为准,期待新版防火规范能有明确说法。
回复
张光仁__水暖
2014年07月23日 13:31:43
3楼
这个问题我也注意过 总结过 不过没有规范依据 这里就不发表自己的意见了 毕竟只是自己的理解没有规范的依据 没把握 不想“误导”
回复
c2h5oh
2014年07月30日 22:26:13
4楼
关于此事我2008年还给公安部消防总局打了电话,最终答复:通道一端至另一端长度。
回复
yilawyn
2014年07月31日 07:39:13
5楼
个人理解都会有所不同,关键还是和消防部门沟通
回复
mofgyc
2014年07月31日 08:39:42
6楼
如果细心总结的话,规范中还是有很多待明确的地方,设计时真的只能不 避重就轻,期待规范能越来越完善。
回复
幻皓
2014年08月11日 17:00:27
7楼
设计还是按严的走吧
回复
junkey01
2015年03月25日 17:38:38
8楼
学习了,楼主辛苦
回复