请教!电梯前室正压送风口需要280度关闭防火阀?
sheshui
sheshui Lv.3
2007年10月01日 20:40:41
来自于通风排烟
只看楼主

请教!电梯前室正压送风口需要280度关闭防火阀?

请教!电梯前室正压送风口需要280度关闭防火阀?
免费打赏
vincent_nk
2007年11月22日 15:14:13
32楼

我要讨论的只是你的假设是否有实际意义,没有实际意义就不能说明问题,也就对楼主的问题没有帮助。
回复
张三
2007年11月22日 18:19:37
33楼

设定这个270度的温度是要让楼主自己明白其“电梯前室正压送风口需要280度关闭防火阀”的错误在何处!
回复
jmdzorro
2008年12月05日 10:30:37
34楼
这个问题似乎是去年讨论的了。
我想请教一下:如果屋顶起火,加压风机送入的新风还会是新风不?会达到280度吗?达到280度后,该层风口不自动熔断又会有什么后果呢?
回复
wuxixixiao
2008年12月13日 20:48:33
35楼
我怎么看到书上写的是前室的正压风口为常开型的双层百叶风口啊,但是厂家的人说是正压送风口为常闭,打开后没有关闭这么一说,是什么回事啊 ,
回复
wuxixixiao
2008年12月13日 20:50:46
36楼
我怎么看到书上写的是前室的正压风口为常开型的双层百叶风口,但是厂家的人说是正压送风口为常闭,打开后没有关闭这么一说,是什么回事啊 ,期待高手指教
回复
clc_1978
2008年12月14日 20:19:39
37楼
加压送风风机出口还是要设置70度防火阀的,当送风温度高于这个温度时,继续送风就没什么意义了,也起到保护送风风机的作用。
回复
eteliu
2008年12月15日 13:14:33
38楼
我也认为不需要设防火阀 设置加压送风口的目的是使前室内保持正压 这样火灾时烟气不会进入前室 因为前室是消防通道和逃生通道
回复
lsz2004
2008年12月24日 11:08:19
39楼

同意。支持
回复
jmdzorro
2008年12月25日 08:59:14
40楼


如果屋顶着火,烟气由屋顶送入前室。你还同意支持吗???
回复
mozinan
2009年07月24日 10:29:41
41楼
我也被审图提出这条了
回复

相关推荐

APP内打开