在高层建筑中,地下室的集水坑是按什么原则设置的?除了电梯井集水坑和水泵房的集水坑外,其它的排水集水坑的大小尺寸数量等参数是怎么确定的呢?另外地下室有二层以上的是不是只要在最底屋设置就可以还是每层(地下室)都需考虑呢?谢谢!

在高层建筑中,地下室的集水坑是按什么原则设置的?
除了电梯井集水坑和水泵房的集水坑外,其它的排水集水坑的大小尺寸数量等参数是怎么确定的呢?
另外地下室有二层以上的是不是只要在最底屋设置就可以还是每层(地下室)都需考虑呢?
谢谢!
免费打赏
daye888
2007年10月04日 16:40:50
12楼
积水坑的尺寸好像不是我们消防安装的内容吧?泵需要你们安装的话,他们进什么泵你就安装什么泵好了,都是按照图纸。水泵都设在最底层啊!图纸都有的,郁闷!
回复
esecchdyzm.vip
2007年10月04日 19:57:36
13楼
俺们这里都是由建筑定的~除非你想把雨水生活排水什么的搞进地下室去,那根据排水量算就OK了,
回复
zuofei7248
2008年04月16日 10:48:29
14楼
简单考虑2条 1.单个消火栓的流量 2 潜水泵5分钟的流量 这样就可以简单定容积了
回复
babyfoxlily
2008年05月08日 15:32:40
15楼
学习咯~
回复
woaianxiu
2008年07月14日 15:28:29
16楼
看到各位的精彩回答,真是学习不少!非常感谢各位的精彩回答!
回复
nineoone
2008年08月14日 22:59:22
17楼
学习学习:) :)
回复
rong1304
2008年09月02日 13:58:23
18楼
看到各位的回答,真是学习不少!非常感谢各位的精彩回答!
继续虚心学习中……
回复
dicsen
2008年09月09日 13:31:42
19楼
地下室排水考虑顺序:
1.确定排水内容:冲洗,消防,雨水.并确定水量.
2.根据平面布置和结构形式确定积水坑点数.
3.根据水量和排水坑点数确定潜污泵水量.
4.根据潜污泵5~10min排水量确定积水坑的有效容积.
5.根据建筑条件确定潜污泵扬程.
一般有两层以上地下室者,在最低层设置积水坑为好.
回复
zzwxf1986
2008年10月08日 09:12:05
20楼
1.地下室的集水坑设于消防电梯,坡道入口必须设置;
2.在建筑专业设计地下排水明沟时也必须设;在生活消防水池及水泵房必须设;
3.人民防空地下室则在洗消室或密闭通道,生活水箱饮用水箱旱厕附近要设;
4.其它场所适当设置,一般30~50m长设一个;
5.集水坑容量一般1.5~2,0m3消防电梯应>=2.0m3;
6.当有-2层地下室时,重点放在-2层;但-1层相关部位也得设
回复