地下室集水坑的设置数量怎么定?
天地浩然
2013年11月10日 12:02:44
只看楼主

现在建筑经常把这个皮球踢给我们,让我们定集水坑的位置数量,一些甲方也经常嫌集水坑的数量多,要减。有地方要求每个防火分区按消防排水能力的一定百分比定集水坑的数量和泵的排水流量,但这往往带来集水坑数量多,体积大,泵大的后果。同行们都是以一个什么标准来定集水坑的数量的?

现在建筑经常把这个皮球踢给我们,让我们定集水坑的位置数量,一些甲方也经常嫌集水坑的数量多,要减。有地方要求每个防火分区按消防排水能力的一定百分比定集水坑的数量和泵的排水流量,但这往往带来集水坑数量多,体积大,泵大的后果。
同行们都是以一个什么标准来定集水坑的数量的?
yibasiba
2013年11月10日 15:47:10
2楼
思路是对的 如果甲方嫌多的再改嘛
回复
liu8661497
2013年11月11日 07:51:59
3楼
期待高手的解答啊。
回复
xavi6
2013年11月11日 14:56:48
4楼
怎么没有高手解答
回复
天地浩然
2013年11月11日 15:30:58
5楼
看来这是个都头疼的问题
回复
天地浩然
2013年11月11日 15:31:39
6楼
yibasiba 发表于 2013-11-10 15:47 思路是对的 如果甲方嫌多的再改嘛关键是怎么改,总要有个标准及原则的吧
回复
xiaolijie527
2013年11月12日 08:48:28
7楼
学习一下,期待高手解答
回复
做个实践者
2013年11月12日 09:15:40
8楼
没有人来解答吗?期待楼下解答
回复
xiao888hong
2013年11月12日 11:15:11
9楼
值得讨论的问题:这是我在网上查的一些资料。一般也就设置1~2个,如果建筑设置了排水沟,则另当别论了。如果仅是消防排水,集水坑的容积按5分钟的消防水量考虑即可。我们这边地下车库建筑做排水沟的很少,因为以前做的,很多都废弃了,长时间无人清扫,沟内污物很多,既堵塞,又异味。
水泵房的集水坑大小根据水箱,水池,泄水流量确定下应该就可以了。
消防电梯的集水坑大小规范上有规定,不得小于2立方,且排水泵的排水量不得小于10L/s。
集水坑的启停泵水位要根据水泵规格及集水坑大小确定,停泵水位应覆盖水泵泵体,或淹没叶轮以上100~200mm。一般来说集水坑的有效容积不宜小于最大一台污水泵5min的出水量,且污水泵每小时启动次数不宜超过6次。
回复
gududefan
2013年11月12日 11:25:44
10楼
xiaofeng888lian 发表于 2013-11-12 11:15 值得讨论的问题:这是我在网上查的一些资料。一般也就设置1~2个,如果建筑设置了排水沟,则另当别论了。如果 … 回答的不错,但是核心问题多大面积放几个坑,怎么放
回复
colowolf-126
2013年11月12日 13:50:40
11楼
集水坑可以增加安装的设备,有钱赚的,多画几个。
回复

相关推荐

APP内打开