地下室电梯井与集水坑相交处钢筋怎么安装
scxhu
scxhu Lv.3
2013年01月17日 10:27:04
来自于建筑施工
只看楼主

如断面图:设计为平板式筏形基础,图中白色底线是防水保护层,黄色线是槽中筏板板底钢筋,由于设计电梯井与集水坑较近,开挖之后两个槽之间有相交部分,现场做完防水保护层后施工成图中那样。而设计图纸上在两个槽相交的坎位置上布置了筏板板底附加筋,位置大概就在红色圈上,基本刚好以坎为中线向左右各伸出去1300,请问这几根附加筋应该如何安装?[ 本帖最后由 scxhu 于 2013-1-17 10:28 编辑

如断面图:设计为平板式筏形基础,图中白色底线是防水保护层,黄色线是槽中筏板板底钢筋,由于设计电梯井与集水坑较近,开挖之后两个槽之间有相交部分,现场做完防水保护层后施工成图中那样。而设计图纸上在两个槽相交的坎位置上布置了筏板板底附加筋,位置大概就在红色圈上,基本刚好以坎为中线向左右各伸出去1300,请问这几根附加筋应该如何安装?

[ 本帖最后由 scxhu 于 2013-1-17 10:28 编辑 ]

未命名.jpg

胡国栋
2013年01月21日 09:43:45
2楼
画圈的用混凝土
回复
甲方施工员
2013年01月21日 10:22:05
3楼



图纸上有大样图。
112222.png
回复
syqhus
2013年01月21日 10:39:17
4楼
钢筋超出混凝土的部分弯折 图纸没问题
回复
zxg224
2013年01月21日 13:34:04
5楼
安装图纸施工,超出的部位水平弯折即可
回复
zhaotianmei
2013年01月21日 14:25:33
6楼
按详图大样施工吧
回复
star92
2013年01月21日 16:15:23
7楼
筏板上凸部分下部土体已成楔形,此处必然应力集中,地基对筏板会产生向上的劈力,且基础计算本就复杂,基础设计应力求规整,避免畸形,力的传导也会更明确。可将左侧槽底拉平至右侧槽的左边缘,上部凸出部分也寻求建筑做法,也可另浇混凝土加构造钢筋。
个人愚见,仅供参考
回复
zyb15023265759
2013年01月22日 10:10:45
8楼
还是按照大样图上做,超出部分应水平弯折。
回复
js66xiaoyu
2013年01月22日 20:33:30
9楼
就按上面的图纸下料
回复
liufengliuxinyu
2013年02月06日 21:11:59
10楼
将筏板上凸部分下部土体已成楔形建议全部挖掉,因为是筏板受力薄弱环节,全部用砼浇筑,钢筋按照节点施工
回复
xingyue018222
2013年02月06日 21:42:24
11楼
按照大样图上做,超出部分应水平弯折
回复

相关推荐

APP内打开