地下室电梯井与集水坑相交处钢筋怎么安装
scxhu
scxhu Lv.3
2013年01月17日 10:27:04
来自于建筑施工
只看楼主

如断面图:设计为平板式筏形基础,图中白色底线是防水保护层,黄色线是槽中筏板板底钢筋,由于设计电梯井与集水坑较近,开挖之后两个槽之间有相交部分,现场做完防水保护层后施工成图中那样。而设计图纸上在两个槽相交的坎位置上布置了筏板板底附加筋,位置大概就在红色圈上,基本刚好以坎为中线向左右各伸出去1300,请问这几根附加筋应该如何安装?[ 本帖最后由 scxhu 于 2013-1-17 10:28 编辑

如断面图:设计为平板式筏形基础,图中白色底线是防水保护层,黄色线是槽中筏板板底钢筋,由于设计电梯井与集水坑较近,开挖之后两个槽之间有相交部分,现场做完防水保护层后施工成图中那样。而设计图纸上在两个槽相交的坎位置上布置了筏板板底附加筋,位置大概就在红色圈上,基本刚好以坎为中线向左右各伸出去1300,请问这几根附加筋应该如何安装?

[ 本帖最后由 scxhu 于 2013-1-17 10:28 编辑 ]

未命名.jpg

mjs197102
2013年02月07日 16:11:49
12楼
按照大样图上做,超出部分应水平弯折
回复
badbays
2014年11月13日 12:25:01
13楼

钢筋超出混凝土的部分弯折 图纸没问题
回复
kv123
2014年11月13日 12:48:39
14楼
其实完全可以把楔型部分削掉。中间另作钢筋混凝土分隔2个坑
回复
kv123
2014年11月13日 12:52:01
15楼
star92 发表于 2013-1-21 16:15 筏板上凸部分下部土体已成楔形,此处必然应力集中,地基对筏板会产生向上的劈力,且基础计算本就复杂,基础 …对,那块地方的土实际也压不实,不如做平。