某在建城市综合体建筑,同时安装了两种知名品牌电梯,按厂家要求,电梯井道为砌块墙时,为了固定电梯导轨固定件需要设置钢筋混凝土圈梁,在电梯井道土建预留圈梁时,发现两个品牌的圈梁高度要求不一样,分别为350?mm和300?mm(图1, 2)。 图1??品牌1 图2??品牌2 经查GB 7588—2003《电梯制造与安装安全规范》,没有对圈梁的高度作出规定,只是要求圈梁的间距小于等于2.5?m,因此在电梯还未确定品牌时,若规范没有要求,井道圈梁可按常规做法350?mm或400?mm预留。

某在建城市综合体建筑,同时安装了两种知名品牌电梯,按厂家要求,电梯井道为砌块墙时,为了固定电梯导轨固定件需要设置钢筋混凝土圈梁,在电梯井道土建预留圈梁时,发现两个品牌的圈梁高度要求不一样,分别为350?mm和300?mm(图1, 2)。

图1??品牌1

图2??品牌2

经查GB 7588—2003《电梯制造与安装安全规范》,没有对圈梁的高度作出规定,只是要求圈梁的间距小于等于2.5?m,因此在电梯还未确定品牌时,若规范没有要求,井道圈梁可按常规做法350?mm或400?mm预留。