有关电梯井道照明变压器前后端保护的问题
yam
yam Lv.5
2014年09月11日 10:13:18
只看楼主

一桩32层高层住宅,电梯井道用36V低压配电,大家帮着看一下 这图有没问题,谢谢了!

一桩32层高层住宅,电梯井道用36V低压配电,大家帮着看一下 这图有没问题,谢谢了!

lingxuct
2014年09月11日 10:28:42
2楼
600W /220V=2.73A 用4A熔丝

600W /36V=17A 用C16微断吧? (低压侧开关小点好,且变压器也不会全功率输出)
回复
yam
2014年09月11日 11:37:59
3楼
ccc___ 发表于 2014-9-11 10:28 600W /220V=2.73A 用4A熔丝600W /36V=17A 用C16微断吧? (低压侧开关小点好,且变压器也不会全功率输 …灯具500W/36V=13.9A了,后端起码要用16A了吧?
回复
开心老爸
2014年09月11日 11:42:32
4楼
呵呵,井道照明一般到不了500W(11W的节能灯那是44个啊),但低压侧开关还是16A或者20A比较合适