电梯井道内的线缆是否得是阻燃型的?
lesion
lesion Lv.8
2014年07月04日 23:44:36
只看楼主

根据《民用建筑电气设计规范》(JGJ16-2008)第9.4.5条第4款:井道内敷设的电缆和电线应是阻燃和耐潮湿的,并应使用难燃型电线导管或电线槽保护,严禁使用可燃性材料制成的电线导管或电线槽。以上规范条文要求“井道内敷设的电缆和电线应是阻燃和耐潮湿的”,根据《通用用电设备配电设计规范》(GB50055-2011)第3.3.6条 ———在电梯井道内的明敷电缆应采用阻燃型。明敷线路的穿线管、槽应是阻燃的。——

根据《民用建筑电气设计规范》(JGJ16-2008)第9.4.5条第4款: 井道内敷设的电缆和电线应是阻燃和耐潮湿的,并应使用难燃型电线导管或电线槽保护,严禁使用可燃性材料制成的电线导管或电线槽。
以上规范条文要求“ 井道内敷设的电缆和电线应是阻燃和耐潮湿的”
根据《通用用电设备配电设计规范》(GB50055-2011)第3.3.6条 ——— 在电梯井道内的明敷电缆应采用阻燃型。明敷线路的穿线管、槽应是阻燃的。——
以上规范条文仅规定明下敷的电缆才应采用阻燃型的
各位同行怎么看?
免费打赏
云飘飘
2014年07月05日 06:32:18
2楼
是的,暗敷可以采用其它类型的线缆。
回复
开心老爸
2014年07月05日 07:37:05
3楼
一般井道管线为明敷,所以建议采用阻燃线缆
回复
攻城师89209
2014年07月05日 08:10:25
4楼
我觉得不管明敷暗敷用ZR就行了
回复

相关推荐

APP内打开