现在有这么个二次侧开关的选择问题,以前和一个老设计请教过,他给我的答案是用变压器容量除以二次侧电压就得出二次侧额定电流,比如说现有800VA的220/36变压器,二次侧额定电流就大约是22A,选开关则需要选25A的。但是前些天新图纸下来,设计院给出的设计是二次侧选10A的开关,我推测他的理解是,本项目都是高度全部不超过15米的楼座,井道照明最多需要四到五个,就算是五个60kW的井道照明灯,一共300W,二次侧电流不到10A,选用10A的足够了。请问各位,哪一种思路是正确的?其实按照我个人的理解,如果定为25A的开关,甚至连变压器的过载都保护不了(36V*25A=900VA)
现在有这么个二次侧开关的选择问题,以前和一个老设计请教过,他给我的答案是用变压器容量除以二次侧电压就得出二次侧额定电流,比如说现有800VA的220/36变压器,二次侧额定电流就大约是22A,选开关则需要选25A的。但是前些天新图纸下来,设计院给出的设计是二次侧选10A的开关,我推测他的理解是,本项目都是高度全部不超过15米的楼座,井道照明最多需要四到五个,就算是五个60kW的井道照明灯,一共300W,二次侧电流不到10A,选用10A的足够了。请问各位,哪一种思路是正确的?其实按照我个人的理解,如果定为25A的开关,甚至连变压器的过载都保护不了(36V*25A=900VA) |
2楼
300W/36V=8.33A
随便说下:
JGJ 242—2011 住宅建筑电气设计规范
8.2.6 电梯井道照明供电电压宜为36V。当采用AC 220V时,应装设剩余电流动作保护器,光源应加防护罩。
JGJ 16-2008 民用建筑电气设计规范
9.4.5 井道配电应符合下列规定:
2 井道内应设置照明,且照度不应小于501x,并应符合下列要求:
2)轿顶及井道照明电源宜为36V;当采用220V时,应装设剩余电流动作保护器;
我基本采用后者做。
回复
3楼
二次侧的开关选用是满足220/36变压器的二次侧不过载,变压器的容量要根据井道照明的容量来选择,你说的例子只能说明你选的变压器容量偏大,开关选10A,20A都没问题。
回复
4楼
开关选择只要不超过22A又能满足负荷导线的短路保护要求就可以。
回复
5楼
本帖最后由 zz_zz 于 2014-11-28 11:10 编辑
对于高层建筑,考虑到压降的问题,一般用~220供电。
选择断路器,用计算负荷除以电压的方法。
用对于这样的小变压器,用容量除电压得出电流再放大来选择断路器就不妥了。
回复
6楼
应该是根据照明容量合理选择变压器,再根据选择的变压器确定二次侧的额定电流。
回复
7楼
本帖最后由 nicebin 于 2014-11-28 12:40 编辑
这么小的变压器,值不了多少钱的。甚至都赶不上一台微断的价格。
按照变压器额定容量配置过载保护应该合理,管它接多少负载,反正一到变压器额定电流就跳,问题不大。
回复
8楼
支持二楼的看法 开关的容量 根据你的实际流过电流来选择
回复
9楼
应该是根据照明容量合理选择变压器,再根据选择的变压器确定二次侧的额定电流。
回复
10楼
后者做,二次侧开关以保护照明回路为主。
回复
11楼
我个人认为,开关值大于实际灯泡容量,小于变压器容量,就得按配线安全载流量选取了
回复