现在有这么个二次侧开关的选择问题,以前和一个老设计请教过,他给我的答案是用变压器容量除以二次侧电压就得出二次侧额定电流,比如说现有800VA的220/36变压器,二次侧额定电流就大约是22A,选开关则需要选25A的。但是前些天新图纸下来,设计院给出的设计是二次侧选10A的开关,我推测他的理解是,本项目都是高度全部不超过15米的楼座,井道照明最多需要四到五个,就算是五个60kW的井道照明灯,一共300W,二次侧电流不到10A,选用10A的足够了。请问各位,哪一种思路是正确的?其实按照我个人的理解,如果定为25A的开关,甚至连变压器的过载都保护不了(36V*25A=900VA)