关于电梯井道照明变压器二次侧开关的选择问题~~~
fandigangtuzhu
2014年11月27日 15:32:28
只看楼主

现在有这么个二次侧开关的选择问题,以前和一个老设计请教过,他给我的答案是用变压器容量除以二次侧电压就得出二次侧额定电流,比如说现有800VA的220/36变压器,二次侧额定电流就大约是22A,选开关则需要选25A的。但是前些天新图纸下来,设计院给出的设计是二次侧选10A的开关,我推测他的理解是,本项目都是高度全部不超过15米的楼座,井道照明最多需要四到五个,就算是五个60kW的井道照明灯,一共300W,二次侧电流不到10A,选用10A的足够了。请问各位,哪一种思路是正确的?其实按照我个人的理解,如果定为25A的开关,甚至连变压器的过载都保护不了(36V*25A=900VA)

2014年12月01日 09:49:47
12楼
还是用220V电源供电吧,选带漏电保护的开关
回复
豫南先生
2014年12月01日 14:43:31
13楼
变压器容量选大了
回复
chunhuaxingxing
2014年12月01日 16:16:02
14楼
学习了,谢谢
回复
dujie312
2014年12月04日 14:31:48
15楼
老设计说的计算方法没错,主要看你的隔离变压器容量选多大,目前高层采用36V及220V带漏电都可以,像一类33层的高层井道如果采用36V供电双控开关基本也就只能选25A吧
回复
qq_1417574978648
2014年12月05日 15:53:32
16楼
按照变压器额定容量配置过载保护
回复
jianzhudianqic
2014年12月06日 07:16:51
17楼
应该是根据照明容量合理选择变压器,再根据选择的变压器确定二次侧的额定电流
回复