做小区配套,地下室集水坑出水是否可以接入雨水管道?电梯基坑那?还有换热站、空调机房的水应该比较干净是否可以排入,那些必须排入污水?知道的说一说
做小区配套,地下室集水坑出水是否可以接入雨水管道?电梯基坑那?还有换热站、空调机房的水应该比较干净是否可以排入,那些必须排入污水?知道的说一说
2楼
你们那边小区外配套-排水管网,雨水和污废水管网是分开的吗?如果是分开的就接到污废水排水管道即可,我们这边 ,雨污不分流,所以不存在雨水管 ,污水管, 室内是分开的,室外就合流了。
回复
3楼
市政主管道雨污分流,小区内也是雨污分流,单体是污废合流
回复
4楼
地下室集水坑出水是否可以接入雨水管道?可以
电梯基坑那?可以,用泵直接打到雨水检查井
还有换热站、空调机房的水应该比较干净是否可以排入,那些必须排入污水?个人认为可以
回复
5楼
谢谢,很宝贵的资料!
回复
6楼
如果不是排污水的集水坑,只是排废水,应该可以排入室外雨水管网
回复
7楼
如果不是排污水的集水坑,只是排废水,应该可以排入室外雨水管网。顶楼上
回复
8楼
可以的,但是最好排进污水管道,尤其是地库有洗车水是废水,不过排内雨水管道也没有什么问题!
回复
9楼
地下室集水坑水排入雨水管是可行的,但务必注意接管点的标高,避免雨水管雨水倒灌进入地下室集水坑。
回复
10楼
除了车库冲洗地面水,其余正常都是排雨水系统:)
回复
11楼
正好遇到,谢谢。
回复