地下室室内集水坑是否需要抗渗混凝土?
pp_quantum
pp_quantum Lv.2
2010年11月23日 00:54:19
只看楼主

请教大家一个问题,室内集水坑(比如 b1500 X L2000X H1500),不是在底板上,在中间楼层。混凝土是否有抗渗等级的要求?个人觉得普通混凝土就可以了,坑不大,如果200的壁厚,配筋%%13112@150双层双向,自己应该就防渗了。不然施工会很麻烦。不知道规范是否有要求,大家常规是怎么做的?谢谢!

请教大家一个问题,室内集水坑(比如 b1500 X L2000X H1500),不是在底板上,在中间楼层。混凝土是否有抗渗等级的要求?
个人觉得普通混凝土就可以了,坑不大,如果200的壁厚,配筋%%13112@150双层双向,自己应该就防渗了。不然施工会很麻烦。
不知道规范是否有要求,大家常规是怎么做的?谢谢!
免费打赏
yueyue1983
2010年11月23日 08:05:47
2楼
我个人认为不需要抗渗混凝土
回复
设计小兵
2010年11月23日 09:06:32
3楼
可以不用抗渗砼以方便施工;建议做内防水处理。
回复
xurongshan
2010年11月23日 09:57:05
4楼
要做抗渗混凝土的
回复
mandyxych
2010年11月24日 11:38:29
5楼
用抗渗混凝土
回复
blessing
2010年11月24日 14:04:53
6楼
同卫生间之类的就好了
回复
弗兰克的忧郁
2020年09月20日 11:54:49
7楼

GB 50108-2008 地下工程防水技术规范



条文个人理解:
集水井中的水并非地下水,其水压并没有地下水那么大,集水井面积小且不易积聚,故可不设防水要求。
回复

相关推荐

APP内打开