污水处理厂的水池防水为什么大多只采用抗渗混凝土
一起飞吧
2016年12月26日 09:16:31
来自于建筑施工
只看楼主

本帖最后由 csccbjs 于 2016-12-27 10:43 编辑 我之前做房建施工时,地下室防水绝大多数都采用抗渗混凝土墙体外加防水卷材或涂料的刚柔结合两道设防的防水工艺;现在第一次施工污水处理厂,发现水池防水设计只有抗渗混凝土一道设防,没有柔性防水。我想问的问题是,因为水池池壁过高(7米),在混凝土施工过程中很容易出现振捣不密实现象(尤其是底板上返300处新旧混凝土交界处),单纯靠抗渗混凝土防水并不十分可靠啊,为什么不加一道柔性防水呢,万一刚性防水就是渗漏了,怎么办?

本帖最后由 csccbjs 于 2016-12-27 10:43 编辑

我之前做房建施工时,地下室防水绝大多数都采用抗渗混凝土墙体外加防水卷材或涂料的刚柔结合两道设防的防水工艺;现在第一次施工污水处理厂,发现水池防水设计只有抗渗混凝土一道设防,没有柔性防水。我想问的问题是,因为水池池壁过高(7米),在混凝土施工过程中很容易出现振捣不密实现象(尤其是底板上返300处新旧混凝土交界处),单纯靠抗渗混凝土防水并不十分可靠啊,为什么不加一道柔性防水呢,万一刚性防水就是渗漏了,怎么办?
免费打赏
顺风顺水
2016年12月26日 09:54:18
2楼
这是设计方面需要充分考虑的事情!
回复
一起飞吧
2016年12月26日 11:14:11
4楼
咨询设计院了,说这是行业常规做法。因为工艺上上有要求需要在池壁和底板上设置曝气头,如果在内表面做柔性防水也会被打漏。而且告诉我P6抗渗混凝土做好了一定不会渗漏的,做不好是我们施工单位管理不到位。问题我确实对现在的施工队的振捣水平心里没底,万一不密实,责任全是我们的了。这是不是设计院推卸责任啊?
回复
mony31
2016年12月27日 11:29:31
5楼
理论是理论,你们还要加强混泥土的振捣,这确实是设计院推卸责任。
回复

相关推荐

APP内打开