筏板基础,无地下室,是否需要采用抗渗混凝土?
lurry5359
lurry5359 Lv.8
2012年03月22日 10:25:57
来自于地基基础
只看楼主

现在做一工程,筏板基础,无地下室,地下水位较高在基础以上,是否需要执行《地下工程防水技术规范》采用抗渗混凝土呢

现在做一工程,筏板基础,无地下室,地下水位较高在基础以上,是否需要执行《地下工程防水技术规范》采用抗渗混凝土呢
x1xqq
2012年03月22日 10:33:20
2楼
不必采用抗渗混凝土
回复
无间道
2012年03月22日 11:00:05
3楼
混凝土的性质决定,其本身是不怕水的。如果没有地下室,就没有必要采用抗渗混凝土。如果有地下室的话,都应该采用抗渗混凝土。即使是在没有地下水的情况下,因为还有地表的雨水,所以为防止地表水渗入,还是宜采用抗渗混凝土作为一道必要的防水的。
回复
x1xqq
2012年03月22日 12:05:47
4楼

提高耐久性,采用抗渗混凝土。
“因为还有地表的雨水,所以为防止地表水渗入,还是宜采用抗 ... ”,这说法不对。
回复
chongyajiji
2012年03月22日 20:53:00
5楼
按严格要求执行
需要
回复
nnn001
2012年03月22日 21:05:52
6楼
我觉得还是没必要用的,当然用了是好的,但没必要花的钱,还是建议给甲方省了吧!
回复
mkvedsvuyi
2012年03月22日 23:27:49
7楼
抗渗是相对使用而提出来的要求,如防水等级有一、二、三等等级要求,如同设防烈度一样,有些形象化的要求,如一级不得有任何漏水,三级容许有少许水印,且人不经常呆等等和人使用有关的因素,无地下室,就没有使用功能,所以无需采用抗渗混凝土,但有耐久性要求,这是另一回事。