抗渗混凝土还需要加膨胀剂吗?
bigblue0001
2011年04月25日 12:50:47
来自于建筑施工
只看楼主

以前P8抗渗砼是在素砼的基础上加8%的膨胀剂就行了。最近手上一个项目,施工单位提出在P8抗渗砼的基础上还要加膨胀剂10%。请问实际施工是怎么做的?有没有这方面得技术规范呀。急!!!

以前P8抗渗砼是在素砼的基础上加8%的膨胀剂就行了。
最近手上一个项目,施工单位提出在P8抗渗砼的基础上还要加膨胀剂10%。
请问实际施工是怎么做的?
有没有这方面得技术规范呀。急!!!
免费打赏
夜宿寒林
2011年04月25日 16:59:05
2楼
应该按混凝土配合比做!配合比中应该都有明确的。
回复
xiaolin_hou163
2011年04月27日 12:04:37
3楼
可以查一下新版的实用建筑施工手册,应该有关于混凝土施工配合比的表格。
回复
wingxj
2011年04月27日 13:00:27
4楼
应该工地附近地方有商品砼搅拌站嘛,可以咨询一下商品砼搅拌站的技术人员,他们应该很清楚!
回复
cassongo
2011年04月27日 16:15:09
5楼
减小水灰比,选用适当强度等级的水泥,注意振捣密实、养护充分等,都可以提高抗渗性能。多加膨胀剂这个太2的想法咯。
回复
天三
2011年04月27日 16:22:47
6楼
一般是加微膨剂,膨胀剂加多了,相当于缓爆炸药(膨胀混凝土),是拆除混凝土用的,你可以和甲方坐下来谈一谈,他在记录上签字你就敢,你也可以吧此条记录叫他看,6#楼说的很明确。
回复
夜宿寒林
2011年04月27日 17:23:53
7楼
不加膨胀剂同样可以达到P8抗渗混凝土的要求。粗细骨料和水泥及用水量适当完全可以的。
如果在混凝土中参加膨胀剂,达到要求会更有保障一些,对骨料、用水量的要求也可以宽松一些。
如果在P8抗渗砼的基础上还要加膨胀剂10%,就是严重的错误,弄不好会出大问题的。万万使不得。
回复
zyxw2001
2011年04月27日 19:28:58
8楼
一般是加微膨剂,膨胀剂加多了,相当于缓爆炸药(膨胀混凝土),是拆除混凝土用的,你可以和甲方坐下来谈一谈,他在记录上签字你就敢,你也可以吧此条记录叫他看,6#楼说的很明确
回复
wangxin_cb
2011年04月27日 20:17:00
9楼
可以查一下新版的实用建筑施工手册,应该有关于混凝土施工配合比的表格。
回复
上乘建筑
2011年04月28日 08:31:46
10楼
不允许加入膨胀剂。可根据设计配合比的配比进行计量。
回复
zhangyuhan091212
2011年04月28日 09:08:05
11楼
不同意再加外加剂。安全起见,还是送试验室吧
回复

相关推荐