地下室内外墙混凝土强度等级一样,抗渗等级不一样,交界处如何处理?
zhuicome
zhuicome Lv.3
2015年04月03日 22:10:37
来自于建筑施工
只看楼主

地下室内外墙混凝土强度等级一样,抗渗等级不一样,交界处如何处理?

地下室内外墙混凝土强度等级一样,抗渗等级不一样,交界处如何处理?
免费打赏
甲方施工员
2015年04月07日 09:45:21
2楼
不需要特殊处理 要想处理加钢丝网 抗渗的多用点
回复
土木王二小
2015年04月08日 10:48:20
3楼
在内墙一侧位置用钢丝网片隔离开,先浇筑外墙抗渗混凝土后再浇筑内墙混凝土
回复
mony31
2015年04月23日 09:23:41
4楼
交接处拿钢丝网隔开
回复
dengken205
2015年04月23日 10:58:47
5楼
用快易收口网分隔就行了
回复
chh19751225
2015年04月23日 11:02:43
6楼
也很麻烦,要二次浇注。
回复
果果0909
2015年04月23日 14:33:29
7楼
坐等高手解答
回复
xuweiwei1008
2015年04月23日 17:25:13
8楼
正常的话还是花点人工用网子隔开,另外可以多浇筑点抗渗混凝土。如果想多省钱的话那就按照预算量报量,墙的上部分可能会混入非抗渗的混凝土。不过混凝土的抗渗性主要还靠振捣密实。
回复
啊土木
2015年04月23日 19:19:08
9楼
学习了,不知是否要凿毛
回复
tommylsm
2015年04月23日 19:34:20
10楼
用网隔在混凝土抗渗等级低的墙一侧,等级高的多倒一点过来就好了。
回复
zm1505515
2015年11月02日 14:41:11
11楼
我现在页碰到了这样的问题,如果要求设计地下部分全改成抗渗不一定同意