关于地下室集水坑设置数量的问题
jps02210
jps02210 Lv.4
2011年08月08日 22:46:29
只看楼主

大地下室集水坑设置数量是否有规范依据和计算数值依据呢? 一般我按集水坑内设置潜污泵的流量叠加等于消防用水量。可以求得设置多少个集水坑。 哪位高手可否给点意见!谢谢

大地下室集水坑设置数量是否有规范依据和计算数值依据呢?

一般我按集水坑内设置潜污泵的流量叠加等于消防用水量。可以求得设置多少个集水坑。

哪位高手可否给点意见!谢谢
免费打赏
mr.hao
2011年08月09日 11:15:37
2楼
呵呵,我也这么做的,也想找到规范依据,不然遇到纠结的人,很难说清楚
回复
rjx9999
2011年08月10日 17:32:22
3楼
我目前也是按这样做 具体规范、措施、手册好像都没有…… 个人觉得未必非得满足设置潜污泵的流量叠加等于消防用水量
回复
xautboat
2011年08月13日 12:29:52
4楼
这个应该是建筑考虑的,他们容易将地面积水排除就可以
回复
yibasiba
2011年08月19日 22:30:48
5楼
不完全是建筑的事,这样不负责任,一般按防火分区,一个防火分区的喷头、消火栓可以估算出水量的
回复
charles1016
2011年10月13日 21:52:27
6楼
这个好像有些论文专门介绍的,大致也是楼上所说的做法。
回复
jpslt7484
2011年10月14日 17:34:37
7楼
刚接触这个,学习了
回复
a121014
2011年10月31日 17:31:00
8楼
楼上说的不错