关于地下室集水坑的问题
happygoodnkw
2013年11月03日 13:15:57
只看楼主

各位水友说说你们车库集水坑怎么布置,集水坑的体积多大?

各位水友说说你们车库集水坑怎么布置,集水坑的体积多大?
chuangyishejiyuan
2013年11月03日 14:43:53
2楼
我也不知道啊
回复
yuanmu415
2013年11月03日 15:40:39
3楼
看规范啊。。
回复
jianlc1991
2013年11月03日 16:00:36
4楼
回复
liu8661497
2013年11月04日 07:49:56
5楼
具体的这个是建筑专业决定的,规范中规定的还是比较明确的。
回复
大西瓜
2013年11月04日 08:30:18
6楼
按排除消防事故水量的70%考虑,并且集水池有效容积不宜小于最大一台污水泵5min的出水量,且污水泵每小时启动次数不宜超过6次。
回复
曼陀罗
2013年11月04日 08:48:56
7楼