关于地下室集水坑设置及排水的问题
b63241020
b63241020 Lv.6
2012年03月31日 15:05:09
只看楼主

先说说集水坑的设置:1、车库入口及车库坡道下部必须设置明沟及集水坑。2、水泵房、换热站、地下室空调机房必须设置集水坑。3、每个防火分区至少设置一个积水坑。(请问是不是每个防火分区必须最少设置一个)4、地下室卫生间内部。5、消防电梯必须设置消防电梯集水坑。就地下室排水,现在常用的做法有三种:1、设置排水明沟,再从排水明沟排入集水坑后由潜污泵提升至室外。但这种做法因要设置排水明沟,明沟坡度一般为1%,所以对基础要求比较高,开挖深度也就比较大。

先说说集水坑的设置:
1、车库入口及车库坡道下部必须设置明沟及集水坑。
2、水泵房、换热站、地下室空调机房必须设置集水坑。
3、每个防火分区至少设置一个积水坑。(请问是不是每个防火分区必须最少设置一个)
4、地下室卫生间内部。
5、消防电梯必须设置消防电梯集水坑。


就地下室排水,现在常用的做法有三种:
1、设置排水明沟,再从排水明沟排入集水坑后由潜污泵提升至室外。
但这种做法因要设置排水明沟,明沟坡度一般为1%,所以对基础要求比较高,开挖深度也就比较大。
2、在地面下,基础梁上部设置排水横管,安装直通式地漏,由于排水管道坡度小所以比设置排水明沟好做点。
3、直接设置集水坑,由建筑专业直接放坡至集水坑。但此种做法集水坑设置比较多。潜污泵也就相应增加。

以上是我对三种做法的理解。
哪位大虾有更好的理解,请出来指教指教。
还见过人家直接设置10cm深的水槽的,但这种陕西这边不多见,也请哪位大虾指教指教。
zichaduoluo
2012年04月30日 19:05:04
2楼
好贴 不过技术含量貌似有点高 没人回
回复
b63241020
2012年05月10日 11:15:39
3楼
居然没人探讨、悲剧。
回复
bodhi_li
2012年05月11日 15:41:06
4楼
泵房应有排水设施(排水沟和集水坑,排水沟宽不小于200mm),光线和通风良好。泵房净高(地面至梁底)不小于3.0m,房门高宽满足设备进出要求。泵房上方不要设置卫生间等有排水要求的功能房间。
集水坑布置原则:按防火分区考虑集水坑,一般一个分区考虑不少于2个;消防电梯集水坑有效容积为电梯坑底以下部分;有卫生洁具的地下室需设集水坑。水泵房、锅炉房、冷冻机房需设集水坑。
排水沟布置原则:通向室外的坡道、水泵房、锅炉房、冷冻机房需设排水沟
回复
bodhi_li
2012年05月11日 15:44:28
5楼
个人认为 集水坑和明沟结合的设计 ,感觉排水横管不是很好。
回复
oasisking
2012年05月12日 18:21:08
6楼
这几种做法都可以采用,一看实际设计条件,二看甲方要求,地下室如果有三百的垫层走管线,那做沟就可以了,减少回填土,如果没有三百的垫层走管,那就埋管接直通地漏就可以了。第三种小的地下室可以,大的地下室,很难找坡,增加集水坑的水量,增加成本。
每个防火分区至少设置一个积水坑?在哪里有这样的要求。
回复
b63241020
2012年05月15日 12:50:45
7楼
学习了,有收获
回复
kiki007
2012年05月17日 15:35:48
8楼
1、同意
2、同意
3、每个防火分区2个
4、同意
5、同意

PS:排水明沟(有坡度)在水量大的地方:车道下部,水泵房、空调机房;停车场我们这的做法多是这样:做30mm深500mm宽的浅平沟,没有坡度。
回复
xiaolaimao_juan
2012年05月23日 16:16:29
9楼
好帖子 学习了
回复
gao718
2012年05月24日 18:14:52
10楼
学习了,谢谢
回复
huangyuhuahainan
2012年09月19日 19:12:37
11楼
学习了。集水坑一般做多大啊?
回复

相关推荐

APP内打开