在高层建筑中,地下室的集水坑是按什么原则设置的?除了电梯井集水坑和水泵房的集水坑外,其它的排水集水坑的大小尺寸数量等参数是怎么确定的呢?另外地下室有二层以上的是不是只要在最底屋设置就可以还是每层(地下室)都需考虑呢?谢谢!
在高层建筑中,地下室的集水坑是按什么原则设置的?
除了电梯井集水坑和水泵房的集水坑外,其它的排水集水坑的大小尺寸数量等参数是怎么确定的呢?
另外地下室有二层以上的是不是只要在最底屋设置就可以还是每层(地下室)都需考虑呢?
谢谢!
2楼
考虑排水泵的流量\泵的运行方式\如为自动运行排污泵要考虑泵在一定时间内的起动次数.
二层以上的地下室要看具体的排水方式.
回复
3楼
地下室排水考虑顺序:
1.确定排水内容:冲洗,消防,雨水.并确定水量.
2.根据平面布置和结构形式确定积水坑点数.
3.根据水量和排水坑点数确定潜污泵水量.
4.根据潜污泵5~10min排水量确定积水坑的有效容积.
5.根据建筑条件确定潜污泵扬程.
一般有两层以上地下室者,在最低层设置积水坑为好.
回复
4楼
感谢3楼,再请教一下地下室的集水坑要不要用管连接成一个水体呢,或者说地下室要不要做格栅明沟把集水坑连成一块呢
回复
5楼
1.地下室的集水坑设于消防电梯,坡道入口必须设置;
2.在建筑专业设计地下排水明沟时也必须设;在生活消防水池及水泵房必须设;
3.人民防空地下室则在洗消室或密闭通道,生活水箱饮用水箱旱厕附近要设;
4.其它场所适当设置,一般30~50m长设一个;
5.集水坑容量一般1.5~2,0m3消防电梯应>=2.0m3;
6.当有-2层地下室时,重点放在-2层;但-1层相关部位也得设
回复
6楼
感谢!
回复
7楼
不管做暗管还是做明沟,都可以相应减少积水坑点数,但是得和结构专业配合好,往往会打断结构专业的梁筋,也可以做素混凝土垫层,这样对不打桩的建筑在结构上增加抗拔力,结构专业欢迎,但是造价上去了,所以这个问题得综合考虑.
回复
8楼
顶一下
回复
9楼
我觉得还是遵循就近排出的原则
回复
10楼
我觉得不用连成一个水体,每个集水坑设置各自的排污泵,你用明沟那地下室不是臭气冲天了吗
回复
11楼
解释的很详细了,本来想说点什么的,不过他的意思跟我差不多,我们现在盖的近300米的大楼,地下4F,集水坑设置就是那样,不过原先设计的时候有部分950深的,后来全部加深了,考虑到凯泉的泵没那么小的~~