纠结:高层住宅地下储藏室排烟量计算问题?
风水大师
风水大师 Lv.11
2014年02月07日 11:57:12
来自于通风排烟
只看楼主

1.规范:《高规》8.4.1 一类高层建筑和建筑高度超过32m的二类高层建筑的下列部位,应设置机械排烟设施:8.4.1.1 :无直接自然通风,且长度超过20m的内走道或虽有直接自然通风,但长度超过60m的内走道。8.4.1.4 除利用窗井等开窗进行自然排烟的房间外,各房间总面积超过200m2或一个房间面积超过50m2,且经常有人停留或可燃物较多的地下室。2.概况:若一个高层住宅地下室总面积为600平方米,是由若干小储藏室组合而成,且每个储藏室面积均小于50平方米,内走道长度不超20米。

1.规范:《高规》8.4.1 一类高层建筑和建筑高度超过32m的二类高层建筑的下列部位,应设置机械排烟设施:
8.4.1.1 :无直接自然通风,且长度超过20m的内走道或虽有直接自然通风,但长度超过60m的内走道。
8.4.1.4 除利用窗井等开窗进行自然排烟的房间外,各房间总面积超过200m2或一个房间面积超过50m2,且经常有人停留或可燃物较多的地下室。


2.概况:若一个高层住宅地下室总面积为600平方米,是由若干小储藏室组合而成,且每个储藏室面积均小于50平方米,内走道长度不超20米。


3.问题:(1) 地下储藏室是否需要做机械排烟?个人认为应做,理由是“各房间总面积超过200m2"(地下室因其储物种类的不确定性,应从严要求认为是:可燃物较多),当否?请各位指导;


(2) 倘若设机械排烟设施,每个小储藏室房间面积均不超50平,是否需要排烟?貌似规范有些自相矛盾(单个房间不超50,但总面积超200)。若每小间也要排烟,排烟口如何设置?是仅在走廊设,还是要引到各间?(有种说法是仅在走廊设排烟风管及排烟口)。


(3) 倘若设机械排烟设施,排烟量如何计算?排烟量按其中最大一个储藏室面积加与走量面积之和X60m3/h计算排烟量,仅在走廊内设排烟口,这种算法及做法是否有问题?请高手指点。

免费打赏
农民
2014年02月28日 12:53:37
32楼
这个问题有几个观点和做法:第一个是,给排水专业喜欢的做法,把储藏室写成丁戊类储藏室,这样就既无人经常停留又无可燃物,审图的一般不卡,但大伙都知道是怎么回事,这做法是逃避责任的,不可取.
回复
农民
2014年02月28日 12:57:15
33楼
第二种做法:就是楼主说的,走道面积加一个最大的房间面积.这样做规范上是有依据的,相当于是每个房间组成一个防烟分区.但风量计算我觉得应该是走道面积X60,加一个最大房间面积X120.这样做可以满足规范的防火要求,但不知道你们注意没有,地下室的通风怎么办?这个风量是满足不了平时通风的.所以说这个办法也有问题.
回复
农民
2014年02月28日 12:59:50
34楼
我们的做法是,走道面积连同无窗房间按面积相加,超过500再划防烟分区,不超就作为一个防烟分区,每个防烟分区一排烟一补风,一一对应,其中排烟风机选双速风机,补风机选单速的.消防时高速自动排烟,不风量为50%
回复
农民
2014年02月28日 13:00:22
35楼
平时低速排风,补风机补风.
回复
农民
2014年02月28日 13:05:33
36楼
低速排风时排风量减小了,一般双速风机低速风量是高速的70%,补风机不变速,则补风量是排风量71%左右,即满足排烟时的50%也能满足平时的70%不风量.
回复
农民
2014年02月28日 13:09:51
37楼
anjiajiudian 发表于 2014-2-28 12:39 答案标准,语言简洁!这个答案是这样考虑的,走道为一个防烟分区,其他无窗房间均为一个防烟分区,排烟时按最大的防烟分区X120,仅消防规范来说理由应该是成立的.
回复
jack926
2014年02月28日 13:56:47
38楼
认真学习了
回复
mymloda
2014年02月28日 14:25:41
39楼
学习中,谢谢楼主分享。
回复
暖通旅行者
2014年02月28日 16:17:16
40楼
学习学习
回复
kekoushutiao
2014年02月28日 16:29:07
41楼
没明白。。。。。。:)
回复