1.规范:《高规》8.4.1 一类高层建筑和建筑高度超过32m的二类高层建筑的下列部位,应设置机械排烟设施:8.4.1.1 :无直接自然通风,且长度超过20m的内走道或虽有直接自然通风,但长度超过60m的内走道。8.4.1.4 除利用窗井等开窗进行自然排烟的房间外,各房间总面积超过200m2或一个房间面积超过50m2,且经常有人停留或可燃物较多的地下室。2.概况:若一个高层住宅地下室总面积为600平方米,是由若干小储藏室组合而成,且每个储藏室面积均小于50平方米,内走道长度不超20米。
1.规范:《高规》8.4.1 一类高层建筑和建筑高度超过32m的二类高层建筑的下列部位,应设置机械排烟设施:
8.4.1.1 :无直接自然通风,且长度超过20m的内走道或虽有直接自然通风,但长度超过60m的内走道。
8.4.1.4 除利用窗井等开窗进行自然排烟的房间外,各房间总面积超过200m2或一个房间面积超过50m2,且经常有人停留或可燃物较多的地下室。
2.概况:若一个高层住宅地下室总面积为600平方米,是由若干小储藏室组合而成,且每个储藏室面积均小于50平方米,内走道长度不超20米。
3.问题:(1) 地下储藏室是否需要做机械排烟?个人认为应做,理由是“各房间总面积超过200m2"(地下室因其储物种类的不确定性,应从严要求认为是:可燃物较多),当否?请各位指导;
(2) 倘若设机械排烟设施,每个小储藏室房间面积均不超50平,是否需要排烟?貌似规范有些自相矛盾(单个房间不超50,但总面积超200)。若每小间也要排烟,排烟口如何设置?是仅在走廊设,还是要引到各间?(有种说法是仅在走廊设排烟风管及排烟口)。
(3) 倘若设机械排烟设施,排烟量如何计算?排烟量按其中最大一个储藏室面积加与走量面积之和X60m3/h计算排烟量,仅在走廊内设排烟口,这种算法及做法是否有问题?请高手指点。
22楼
路过,长长见识!!
回复
23楼
好资料,谢谢分享。
回复
24楼
有几个人说的挺对的
回复
25楼
lishijun113 发表于 2014-2-11 09:33 首先8.4.1.4 除利用窗井等开窗进行自然排烟的房间外,各房间总面积超过200m2或一个房间面积超过50m2,且经常 …我也查阅了一些资料,说法不尽相同,比如: 1.《深圳市施工图设计及审查常见疑难问题解析汇编》:(问题四十五)如果地下室里有店铺与走道,每个房间面积不超过50平方米,但总面积超过200平方米,且内走道长度超过20米,这种情况如何设计排烟系统?是否仅在走道设计排烟即可?解析:面积不超过50平方米的小房间可不设风口,长度超过20米的内走道要设排烟,计算排烟量应为走道与无开窗面积房间之和。2.按《2013年江苏省建设工程施工图审查技术问答 结构勘察暖通》:4854112个人认为江苏的做法更为合理,因为各个房间都是独立的空间,有隔墙,同时起火的概率极小,两种算法对风机和风道选用的大小有很大的差别,真是纠结啊。
回复
26楼
:D 学习了
回复
27楼
有球必应2013 发表于 2014-2-16 09:33 我也查阅了一些资料,说法不尽相同,比如: 1.《深圳市施工图设计及审查常见疑难问题解析汇编》:(问 …这两种解释不是一样的么?呵呵
回复
28楼
有球必应2013 发表于 2014-2-16 09:33 我也查阅了一些资料,说法不尽相同,比如: 1.《深圳市施工图设计及审查常见疑难问题解析汇编》:(问 …是啊,两种解释是一样的啊!
回复
29楼
个人意见:1、需要做机械排烟;
2、如果不是娱乐场所,风口可以设置在走道内;
3、如果房间门是普通门,风量按照总面积计算来确定,如果房间的门是防火门,需要按照房间划分防烟分区来做,每个防烟分区要有排烟口;
回复
30楼
1967liubin 发表于 2014-2-26 18:00 是啊,两种解释是一样的啊!A《深圳市施工图设计及审查常见疑难问题解析汇编》:“。。。计算排烟量应为走道与无开窗面积房间之和。”B《2013年江苏省建设工程施工图审查技术问答 结构勘察暖通》:"可否按最大储藏间面积与走道面积之和。。。”A和B不同吧?我个人理解B是指面积最大的那一间储藏室的面积和走道面积之和,而A是指所有的储藏室面积之和再加上走道面积,这么理解不知道对不对,请各位讨论。
回复
31楼
450030084 发表于 2014-2-10 18:23 储藏间如果是防火门 就直接用走道面积*120 不是防火门就要按照整个面积计算 排烟口只用设在走道 但要考 …答案标准,语言简洁!
回复