高层住宅两层地下储藏室设机械通风的依据是什么?急。。。。。
xuzechen001
2009年10月23日 09:10:56
来自于通风排烟
只看楼主

做过,也看过很多高层住宅,一般一层地下储藏室既不考虑通风,也不考虑机械排烟,可是两层地下室的,大多都考虑机械排烟和送排风,如果内走道不超20米,有必要设吗??加的设计依据是什么???本人现在给人审图,急需各位大大拿出依据来。。。。。。。。。

做过,也看过很多高层住宅,一般一层地下储藏室既不考虑通风,也不考虑机械排烟,可是两层地下室的,大多都考虑机械排烟和送排风,如果内走道不超20米,有必要设吗??加的设计依据是什么???本人现在给人审图,急需各位大大拿出依据来。。。。。。。。。
免费打赏
tianwaitian09
2009年11月09日 15:27:53
2楼
按规范是应该设通风,那么通风量(换气次数)怎么确定呀?
回复
wpdsk
2009年11月10日 09:57:42
3楼
要不要排烟与储藏室的面积及走道的长度有关。通风换气应设换气次数4次。
回复
wjmljt
2010年01月25日 09:29:00
4楼
排风按4-6次考虑,那么要不要考虑送风,送风量按多大?
我个人认为要考虑补风的,要不然地下室封闭,排走的风从什么地方补充?
回复
syk1982
2010年01月25日 16:52:44
5楼
当然需要补风,自然补风或机械补风
回复
hnxiongwu2976
2010年03月05日 16:04:06
6楼
不是内走道的问题,而是和地下储藏室的面积和总面积有关系吧,应该是要设机械排烟和送排风的。
回复
guiguidemm
2010年04月15日 00:05:19
7楼
通风是肯定要的 排烟另说 看实际情况
回复
wangshancheng
2010年05月11日 11:01:41
8楼
学习了~~